锅炉房需要设什么消防设施?
孙学生
孙学生 Lv.9
2016年12月12日 14:24:37
只看楼主

某企业的燃煤锅炉房, 用途:产生蒸汽用,不发电; 占地面积:907m2 建筑面积:1700m2 地上,独立建筑,四层,建筑高度25.9m, 丁类建筑,耐火等级二级。 该建筑需设置什么消防设施?

某企业的燃煤锅炉房,
用途:产生蒸汽用,不发电;
占地面积:907m2
建筑面积:1700m2
地上,独立建筑,四层,建筑高度25.9m,
丁类建筑,耐火等级二级。

该建筑需设置什么消防设施?
为我们自己的
2016年12月12日 15:39:02
2楼
火灾自动报警,灭火器,自动灭火系统,通风系统,消火栓,
回复
渊工
2016年12月13日 08:24:33
3楼
我们这儿用的是高压细水喷雾。
回复
lichangan1000
2016年12月12日 14:24:38
4楼
锅炉房分独立锅炉房和非独立锅炉房。锅炉 (注意不是房)属丁类。辅助间按其燃料分别对待。燃气属甲类、燃油属丙类。
燃煤锅炉房不同于燃油、燃气锅炉房。除锅炉间属丁类外,其他辅助最多也就是丙类。独立不独立按相应规范套用。
综合以上,本独立锅炉房采用消火栓系统、配以灭火器。足矣。
这里强调一个概念:生产厂房危险性定性,对xx物质进行加工,以此处xx物来定危险性。而不是以利用xx对另一个物质进行加工的xx来定性。举例:玻璃加工就属于丁戊类,但需要用可燃气体进行高温融化。此处可燃气体不是主体。而是玻璃才是确定危险性的决定物质。自己的理解理由是,当发生火灾时,可以切断气源,阻止燃烧进一步进行。但储油间、储气间除外。
回复
nan772633290
2016年12月13日 10:12:41
5楼
锅炉房应设消火栓系统,锅炉燃烧器区,中危1级,应布置自喷;但是我们一般就只布置消火栓,然后锅炉本体和锅炉房内布置灭火器,不谢
回复
lichangan1000
2016年12月13日 10:31:48
6楼
lichangan1000 发表于 2016-12-13 09:54 锅炉房分独立锅炉房和非独立锅炉房。锅炉间(注意不是房)属丁类。辅助间按其燃料分别对待。燃气属甲类、燃 …刚再次审题,看到建筑高度25.9m四层。属高层工业建筑,不知锅炉意外作什么用(类别),若是丙类则按规范8.3.1-5增设自喷。
回复
云涛
2016年12月13日 14:38:03
7楼
本帖最后由 云涛 于 2016-12-13 14:39 编辑 lichangan1000 发表于 2016-12-13 10:31 刚再次审题,看到建筑高度25.9m四层。属高层工业建筑,不知锅炉意外作什么用(类别),若是丙类则按规范8 …燃煤锅炉火灾危险性属丁类,如何靠8.3.1条第五款?
回复
云涛
2016年12月13日 14:43:47
8楼
根据据最新建规:设室外消防栓、室内消防、室内灭火器即可!
回复
孙学生
2016年12月13日 15:14:39
9楼
多谢大家的关注。上详图:

回复
孙学生
2016年12月13日 15:30:47
10楼
补充,锅炉蒸发量:55t/h
回复
陆耀
2016年12月13日 17:16:58
11楼
来学习的,还没设计过类似的项目啊
回复

相关推荐

APP内打开