我们单位的一台鼓风机原来75kW,原来电缆为VV(3*95+1*70)。现在鼓风机改为160kW,电缆再添加一条VV(3*120+1*70)。请问,这样设计电缆合不合理。原因?坏处。理论依据?
我们单位的一台鼓风机原来75kW,原来电缆为VV(3*95+1*70)。
现在鼓风机改为160kW,电缆再添加一条VV(3*120+1*70)。
请问,这样设计电缆合不合理。原因?坏处。理论依据?
22楼
GB 50054-95第4.3.6条有规定必须相同截面,民规也有类似说法,但从理论上说,似乎可以。规范没有给出理由,民规的理由似乎也不是很充分。但是规范用词是“应”。
回复
23楼
如果仅仅用在这一台风机,并联使用完全没有问题。
你已经使用了,也应该知道了吧?