两条不等规格的电缆能不能一起敷放?
天地一剑客
2004年12月19日 22:25:48
只看楼主

我们单位的一台鼓风机原来75kW,原来电缆为VV(3*95+1*70)。现在鼓风机改为160kW,电缆再添加一条VV(3*120+1*70)。请问,这样设计电缆合不合理。原因?坏处。理论依据?

我们单位的一台鼓风机原来75kW,原来电缆为VV(3*95+1*70)。
现在鼓风机改为160kW,电缆再添加一条VV(3*120+1*70)。

请问,这样设计电缆合不合理。原因?坏处。理论依据?
免费打赏
城市边缘
2004年12月27日 15:49:12
22楼
GB 50054-95第4.3.6条有规定必须相同截面,民规也有类似说法,但从理论上说,似乎可以。规范没有给出理由,民规的理由似乎也不是很充分。但是规范用词是“应”。
回复
zhiyun.han
2004年12月27日 22:04:32
23楼
如果仅仅用在这一台风机,并联使用完全没有问题。
你已经使用了,也应该知道了吧?

无锡市远方电缆厂座落在风景优美的太湖畔,厂占地面积100余亩,厂房面积80000余平方米,拥有固定资产近亿元和雄厚的技术力量,先进的生产和检测设备。主要产品有布电线.车辆用线.橡套电缆.物理发泡同轴电缆.射频电缆.屏蔽电缆.控制电缆.阻燃耐火电缆.计算机电缆.数字数据通讯电缆.超5类电缆.6类电缆.光纤光缆,电力电缆.高压交联电缆.架空绝缘电缆.预分支电缆。
经理:韩志云 13338820777 Tel:0513-5295582 Fax:0513-5285582
回复
zll110
2005年01月11日 14:24:12
24楼
应该是可以的,当然如果不是有库存这样的特殊情况或在设计时不可以这样的,我单位曾经用过一根3*180+1和一根3*150+1并联使用,实际使用是没有问题的!
回复
闪电喵哥
2005年01月12日 12:23:27
25楼

我认为有道理,160Kw的风机,电机保护电器整定电流应该整定在多少?我整定在In=400A,就按非选择保护,电缆的保护也整定在400A,VV-3x95+1x50(70?)载流量220A。2条电缆并联敷设的情况不详,校正系数考虑多少?所以
换120的电缆是有必要的。
回复
ks_zhou
2005年01月12日 15:38:44
26楼
同意楼上的说法
回复
hdjlxjl
2005年01月12日 15:48:50
27楼
可以,因为并联敷设载流量已经足够用了。
回复
mrhuang
2005年06月06日 22:29:40
28楼
应该是可以的,但要注意电缆接线耳的接触电阻题
回复
xiazyia
2005年06月07日 08:52:35
29楼
在2根电缆截面相差不大时是可以的,截面相差较大时,即使分配的电流与截面成正比,小截面电缆也可能过负荷。
回复
zuoxaomin
2005年06月07日 10:46:11
30楼

回复

相关推荐

APP内打开