怎样判断流量不足和换热器出力不足?
rlwb2003
Lv.3
2007年11月19日 19:00:39
来自于
采暖供热
+
关注
取消关注
只看楼主
如题间供站系统如何判断一次线或二次线流量不足?通过什么指标判断?板式换热器是否有故障,及板换的出力情况反映在压力、温度上有何特点?请高手指点
如题
间供站系统如何判断一次线或二次线流量不足?通过什么指标判断?
板式换热器是否有故障,及板换的出力情况反映在压力、温度上有何特点?
请高手指点
免费打赏
revelino
2007年11月20日 18:57:13
2楼
这个问题比较复杂。一般换热器厂家都回提供换热器两侧的进出口温度和流量。你可
根据这个来判断。
回复
rlwb2003
2007年11月22日 19:01:44
3楼
是指“处理流量”这项么?
回复
wlywfd117
2007年11月25日 12:49:17
4楼
你看一下,这个会对你有帮助
回复
rlwb2003
2007年11月27日 07:06:58
5楼
谢谢三楼的,文章不错,不过不全面,换热器的参数可以反映很多问题的,很复杂
回复
zdd37355
2007年12月07日 15:07:38
6楼
计算一级网流量或用流量计测定,然后再判断是否是换热器的问题。
回复
相关推荐
关于换热器的结构原理,这些动图你认真看过吗?
暖通资料库
2023-09-28 16:50:21
换热器涂层:超疏水涂层应用于空调换热器会怎样?
采暖供热
2023-09-25 13:49:21
板翅式换热器的结构、特性及应用
采暖供热
2023-09-21 09:56:38
翅片管换热器小型化设计
暖通资料库
2023-09-19 11:03:04
很全的换热器的计算方法
暖通资料库
2023-09-18 11:24:53
影响换热器结垢的因素及预防方法
采暖供热
2023-09-18 11:02:20
板式换热器知识讲解及换热计算
暖通资料库
2023-09-08 13:23:42
空调换热器铜管是如何被腐蚀的?
采暖供热
2023-09-06 11:09:30
小管径换热器在冷柜的应用
制冷技术
2023-09-06 11:07:54
换热器管内关联式文献整理之第二篇——5mm铜管内R410A含油制冷剂流动沸腾流型及换热特性研究
暖通资料库
2023-08-31 10:54:36
翅片管式换热器近几年研究结果
中央空调
2023-08-30 11:31:39
板式换热器和壳管式换热器3大区别
采暖供热
2023-08-29 11:28:41
空调换热器的种类、材料、结构、故障和维护
中央空调
2023-08-28 10:38:00
各种换热器结构原理动态图,赶紧收藏起来!
暖通资料库
2023-08-25 17:25:19
管壳式换热器的分类、结构、强化传热
暖通资料库
2023-08-25 13:36:43
换热器管内关联式文献整理之第一篇——5mm铜管内R410A含油制冷剂流动冷凝换热与压降特性的实验研究
制冷技术
2023-08-24 11:04:40
高通量管,高通量管换热器
采暖供热
2023-08-17 13:35:17
诠释换热器工作原理,18张动图告诉你!
暖通资料库
2023-08-17 11:15:50
商用空调换热器的作用与特点全解
中央空调
2023-08-17 10:21:53
立式翅片管换热器的结构是什么
采暖供热
2023-08-15 13:42:11
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开