【每周交流会 . 二十六期】洁净室维持负压的排风量怎么计算?
木荣古儿
2016年12月07日 17:07:07
来自于通风排烟
只看楼主

交流主题: 洁净室维持负压的排风量怎么计算? 交流内容: 大家根据主题谈谈自己的看法! 网友疑问: 洁净室维持负压的排风量是怎么计算的?是按换气次数吗?那换气次数是多少?














交流主题:




洁净室维持负压的排风量怎么计算?






交流内容:




大家根据主题谈谈自己的看法!







网友疑问:


洁净室维持负压的排风量是怎么计算的?是按换气次数吗?那换气次数是多少?
























交流时间





一周,给大家提供互相交流的空间,



在这里不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言。




通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。























活动奖励:1-50个

土木

币(认真回答问题者都是会有奖励的哟,灌水帖一律删除)






参与时间:2016/11/1-11/8










往期精彩话题回顾








【每周交流会 · 二十五期】洁净室净化空调里面的排风量是根据什么确定的?


【每周交流会 · 二十四期】民用建筑风管出外墙处防火阀该如何设置?


【每周交流会 · 二十三期】高效过滤器按实际风量选还是按理论风量选呢?


【每周交流会 · 二十二期】冷却水泵和冷却塔同时采用变频,各自应采用哪种控制策略


【每周交流会 · 二十一期】探讨地下室里风口布置与气流组织的关系


【每周交流会 · 二十期】低温散热器和高温散热器在使用方法上有什么差别?


【每周交流会 · 十九期】静电除尘和HEPA过滤网谁更好一些?



【每周交流会 · 十八期】排烟防火阀阀门到底需不需要反馈信号?




【每周交例会·十七期】单台水泵铭牌流量如何选取,请加以解释?




【每周交流会·14期】空调行业冷年“用价值战取代价格战”恐成空谈?




【每周交流会·13期】空调支架成“高空炸弹”?




【每周交流会·12期】 空调行业惨淡冷年,如何拯救自己?




【每周交流会·11期】&暖通 | 中国地铁空调温度如何彰显人性化? 




【每周交流会.10期】新国标帮助了谁!又害了谁!




往期更多内容请点击淘专辑查看







免费打赏
qq_1427963678342
2016年12月22日 14:00:41
13楼
进来看看,学习学习
回复
qxshanli
2017年01月08日 10:22:29
14楼
谢谢楼主分享
回复
cof1484112319400
2017年01月11日 13:43:48
15楼
资料很好,感谢7楼分享
回复
佳明wx
2017年01月15日 21:47:06
16楼
暖通小菜007 发表于 2016-12-8 11:13 抢个沙发不说话排风量=送风量+所需维持负压的风量,即排风量大于送风量
回复
ruanchuan
2017年02月08日 16:06:06
18楼
排风量大于新风量+换气次数(看负压取多大)

cof1569678804966:如果负压35帕,怎么取换气次数,有公式可求吗?

回复
luckymon
2020年03月31日 09:27:19
19楼

进来看看,学习学习

回复
liwangy
2020年04月22日 14:23:54
20楼

洁净室感觉是小环节大学问!

回复
niecaiming028
2020年05月09日 14:44:31
21楼

与正压洁净室计算方法一样,只是漏入漏出的问题。影响主要因素为门的漏风量,壁板漏风量相对较小。个人觉得还是按缝隙漏风量计算比较妥,换气次数法有点粗。门缝隙漏风量可以按烟标3.4.7的(老建规后面正压送风那节里面也有)公式计算,如一个1021的门5Pa时大概80m3/h、10Pa时大概115m3/h,壁板拼接缝漏风量在老的洁净室设计规范的解释里有,记得大概每米长板缝是0.2-0.5m3/h,现在壁板材料结构比原来好多了,这部分漏风量很小。

回复