现有几台汽水换热器,型号数据已没有,标签已损害,唯一能辨识的就是此换热器的换热面积是36平米,那么这一台换热器工作能保证多大面积正常供暖,如何计算,有明白人帮忙简单算一下,所有未知数据就按照正常取值吧,谢谢高人指点
现有几台汽水换热器,型号数据已没有,标签已损害,唯一能辨识的就是此换热器的换热面积是36平米,那么这一台换热器工作能保证多大面积正常供暖,如何计算,有明白人帮忙简单算一下,所有未知数据就按照正常取值吧,谢谢高人指点
2楼
你通过供气温度压力和 凝水的温度压力流量 算出热量不就可以看看带了多少面积吗
回复
3楼
有哪位高人能替我算下吗,大概计算下就行,不需要很准确。
回复
4楼
这个算不出来的 每个公司的换热器都是不一样的 你可以看看换热器的口径的 大小
可以算出换热器大致的流量也就可以推算出供暖面积
回复
5楼
国产的带30000平米,进口的40000平米。
回复
6楼
换热器负荷,要参考一二侧介质进出口温度来确定对数平均温差,然后根据不同类型的换热器估计一个传热系数,然后再根据面积计算功率,的到的负荷基本接近真实值了。输出功率(W)=传热系数*对数平均温差*换热面积(简化公式,一般估算用,较准确)。最后按照供暖面积和每平米热负荷,来确定所能带的面积。误差就不会太大了。
回复
7楼
国际焦化气体灭火
回复
8楼
供暖面积=传热系数*换热面积(36平米)*对数温差(一般
(注:对数温差可按(△t1+△t2)/2计算(简化算法),当△t1/△t2<2时,该简化算法误差在4%左右)
汽水换热时传热系数应该在4000左右比较合适,
以上公式可以计算你的供暖面积
回复