水池抗浮要不要自重要不要算上水池里的水,计算水浮力时要不要乘以1.05的系数啊
风沙狂舞gk
2016年12月06日 23:55:27
只看楼主

如果自重不算上水池里的水,计算水浮力时乘以1.05的放大系数,我的底板要外挑0.9m,底板厚400.顺便问一下底板最多外挑多少?

如果自重不算上水池里的水,计算水浮力时乘以1.05的放大系数,我的底板要外挑0.9m,底板厚400.顺便问一下底板最多外挑多少?
免费打赏
qiangxq1
2016年12月07日 07:45:00
2楼
非常期待解答
回复
jszxwsw
2016年12月07日 07:57:42
3楼
不能计算池内水重
回复
风沙狂舞gk
2016年12月07日 09:23:28
4楼
jszxwsw 发表于 2016-12-7 07:57 不能计算池内水重三克油,计算水浮力要不要乘以1.05的放大系数呢?还有土对建筑侧面的摩擦力算不算?
回复
迟来的喜悦
2016年12月07日 10:02:31
5楼
水池内水自重不算;水池自重算;摩擦力不考虑;池底板外挑没有限制,按需要确定;水浮力应按“可变荷载”考虑分项系数。
回复
co1480643418979
2016年12月07日 10:10:01
6楼
自重要加上外挑上面的水和土,浮力要乘以1.05
回复
篮球星空
2016年12月07日 10:18:21
7楼
不错啊!!!!
回复
dongfeng911
2016年12月07日 10:21:16
8楼
不考虑摩擦力,考虑1.05抗浮系数,考虑外侧土的抗浮力,注意水下方的土考虑饱和重度
回复
jszxwsw
2016年12月07日 13:23:05
9楼
风沙狂舞gk 发表于 2016-12-7 09:23 三克油,计算水浮力要不要乘以1.05的放大系数呢?还有土对建筑侧面的摩擦力算不算?应考虑施工状态,不填土时抗浮
回复
风沙狂舞gk
2016年12月07日 13:33:37
10楼
三克油,谢谢大家:lol
回复
洞房不败之玉女
2016年12月07日 13:59:01
11楼

结构设计好
回复