采暖系统为闭式热水循环系统,整体六层楼,下供下回,循环水泵到最高层用暖点大概35米,循环水泵扬程40米,系统定压采用变频补水泵,0.32兆帕启动,0.38兆帕停止,定压点位于循环水泵入口,循环水泵两用一备,锅炉安全阀启动压力0.47兆帕,现在是定压补水不敢定高,定高了安全阀就漏水,现在定压是0.25启动,0.32停止,循环水泵入口压力0.32,出口压力0.5(安全阀已经开始流水了),六层存气每天都要放不干净,而且个别暖气片有咕噜咕噜水声,请问老师傅们这个设计是不是有点问题,怎么调试才能调好?谢谢

采暖系统为闭式热水循环系统,整体六层楼,下供下回,循环水泵到最高层用暖点大概35米,循环水泵扬程40米,系统定压采用变频补水泵,0.32兆帕启动,0.38兆帕停止,定压点位于循环水泵入口,循环水泵两用一备,锅炉安全阀启动压力0.47兆帕,现在是定压补水不敢定高,定高了安全阀就漏水,现在定压是0.25启动,0.32停止,循环水泵入口压力0.32,出口压力0.5(安全阀已经开始流水了),六层存气每天都要放不干净,而且个别暖气片有咕噜咕噜水声,请问老师傅们这个设计是不是有点问题,怎么调试才能调好?谢谢
免费打赏
李有时
2016年12月06日 17:54:13
2楼
补充一下,不是光供这一栋六层楼,还供着其他三十栋三层小别墅,小别墅标高低都能热
回复
林刚
2016年12月07日 08:13:20
3楼
本帖最后由 林刚 于 2016-12-7 08:15 编辑

很明显补水压力太低了,最高层为32米


回复
林刚
2016年12月07日 08:15:44
4楼
很明显补水压力太低了,最高层为32米

补水泵应该设定0.35MPa启动0.4MPa停止

保证高层始终有水,安全阀的开启压力需要重新设定

你水泵出口的压力表应该不好用吧,进口压力按照3.2KG,出口压力应该在7.2公斤左右
回复