管顶覆土请教
三秒钟的快感
2016年12月05日 23:28:18
只看楼主

管道为hdpe双壁波纹管,沿路中线布设,等于说管道一直都在车道下面,管顶到路面为0.9米,管径从300到1000都有,这样可以做吗?会不会被压坏,如果不行,该怎么办?请大家帮忙看看

管道为hdpe双壁波纹管,沿路中线布设,等于说管道一直都在车道下面,管顶到路面为0.9米,管径从300到1000都有,这样可以做吗?会不会被压坏,如果不行,该怎么办?请大家帮忙看看
免费打赏
xxlxml
2016年12月06日 09:20:54
2楼
自己按图集06ms201-2设计说明中的计算一下就知道了
回复
stephen_viktor
2016年12月06日 10:09:24
3楼
为啥不考虑非机动车道 或距离路缘石近点的地方。。。
回复
三秒钟的快感
2016年12月06日 10:29:18
4楼
stephen_viktor 发表于 2016-12-6 10:09 为啥不考虑非机动车道 或距离路缘石近点的地方。。。因为是镇子里的排水,路宽只有4-6米,路两侧紧邻房屋,无法在路外铺设,只能做路中,可以做吗?会不会被压坏
回复
心藤520
2016年12月06日 15:40:28
5楼
总结的不错,学习一下
回复
画图机器人
2016年12月08日 11:49:32
6楼
覆圡0.7就满足规范要求,不放心可以选择环刚度10
回复
lichangan1000
2016年12月08日 16:10:42
7楼
3S有点太短。覆土dayu0.7m问题不大,若是主干道,路面混凝土板,荷载会进一步分散。
回复

相关推荐