100多平方用空气源热泵,需要不需要装压差旁通阀?
fld128
fld128 Lv.2
2007年11月19日 17:01:23
来自于中央空调
只看楼主

100多平方的公寓计算出来流量是2T,用DN25的主管就够了,不知道有没有装压差旁通阀的必要?要的话用什么型号的?查了一下,网上型号最小的都允许通过12T,这样根本就没作用了。高手给个建议,看有没有其他的什么解决办法。不用旁通阀的话会出问题吗?

100多平方的公寓

计算出来流量是2T,用DN25的主管就够了,不知道有没有装压差旁通阀的必要?要的话用什么型号的?

查了一下,网上型号最小的都允许通过12T,这样根本就没作用了。

高手给个建议,看有没有其他的什么解决办法。不用旁通阀的话会出问题吗?
免费打赏
zhouy16
2008年01月17日 10:02:22
2楼
把压差旁通阀和末端的电动两通阀全去掉。这么小的系统,简直是浪费成本