2楼
1、两台冷凝器的基础平面是否在同一高度上;
2、冷凝器的进气管可能只设计在其中的一台冷凝器上,使冷凝型式变成了串联式;
3、正确的冷凝型式应该是并联式,即进气管匀分两根分别进入各自的冷凝器;
4、冷凝器的冷却方式和效果是否一样?
5、充注制冷剂时不要直接从冷凝器里加注,制冷剂充注完毕后,系统应该充分稳定后液位才能显示稳定。
回复
3楼
什么机型呀?是不是双系统的?
回复
4楼
你这指向性不明确呀,不好回答!
回复
5楼
基础没有问题,是平的,是一个小型冷酷,404a水冷,就一个冷凝器,出现的问题实在搞不懂
回复
6楼
一个小型冷酷,404a水冷,就一个冷凝器,是比较老式的比泽尔活塞,冷凝器有两个视液镜,在左右两侧,充完制冷剂后发现液位一个在1/5位置,一个在3/4位置差的好多
回复
10楼
不是双系统,是比泽尔的活塞机
回复
11楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-12-6 06:35 编辑 cxzbaseball 发表于 2016-12-5 21:26 基础没有问题,是平的,是一个小型冷酷,404a水冷,就一个冷凝器,出现的问题实在搞不懂你的意思是在同一个冷凝器上的两个视液镜里的液面不一样高,这种情况也很正常。刚加完制冷剂,系统还没稳定。待系统循环稳定后,或者视液镜的隔板完全通畅后,自然就会显示平衡的。这种问题对系统的运行又不会产生影响的。
回复
12楼
两个液镜是否水平,查
回复
13楼
一般情况冷凝器两个液位镜不在一个水平面上,如果在同一平面就没有意义了,装一个多好
回复