探讨《建筑给水薄壁不锈钢管管道工程技术规程》中对DN65管径引用的论证
竹雨轩
竹雨轩 Lv.12
2016年12月03日 20:30:36
只看楼主

关于“CECS153:2003_建筑给水薄壁不锈钢管管道工程技术规程”中对DN65管径引用的论证 《CECS153:2003 建筑给水薄壁不锈钢管管道工程技术规程》中对常用不锈钢管径进行了描述,见下表: 但是DN65对应的管径是76.3,内径是73.1,比我们常用的DN65的管径来说,内径整整大了10mm,这种对管道流速有严格限制的工艺管道是一个重点的误解。我们常规理解的DN65的管内径应该在60mm左右,

关于“CECS153:2003_建筑给水薄壁不锈钢管管道工程技术规程”中对DN65管径引用的论证

《CECS153:2003 建筑给水薄壁不锈钢管管道工程技术规程》中对常用不锈钢管径进行了描述,见下表:
01.jpg

但是DN65对应的管径是76.3,内径是73.1,比我们常用的DN65的管径来说,内径整整大了10mm,这种对管道流速有严格限制的工艺管道是一个重点的误解。我们常规理解的DN65的管内径应该在60mm左右, 但是为什么 CECS153:2003_建筑给水薄壁不锈钢管管道工程技术规程 3.0.3的管径大了这么多?

通过对一些资料查阅,发现有些厂家采用的是这种对照标高,有的厂家对应的却是63.5mm的外径,内径是60.5mm。
见下图:
1212312.png


CJ/T 151-2001 薄壁不锈钢水管

5323.jpg


GBT 19228.2-2011 不锈钢卡压式管件组件 第2部分 连接用薄壁不锈钢管

12314.jpg


GBT 29038-2012 薄壁不锈钢管道技术规范

435345.jpg


10S407-2_建筑给水薄壁不锈钢管道安装

43534534534.jpg


图集居然给出了3个跨度的规格,
CECS277-2010建筑给水排水薄壁不锈钢管连接技术规程

8776888787.jpg

GB T 12771-2008 流体输送用不锈钢焊接钢管


查阅了许多资料规范,个人认为DN65 对应管外径Dw76.3的外径存在太大的疑惑,即使有跨度,也不会有这么大的跨度,所以在设计中个人觉得还是采用对照表严格注明。

01.jpg


1212312.png


5323.jpg


12314.jpg


435345.jpg


43534534534.jpg


8776888787.jpg

汤汤tf101
2016年12月11日 16:33:13
12楼
感谢楼主的经验分享,感觉很有用。
回复
mkh2012
2016年12月13日 09:35:39
13楼
二次排水是指将长期使用后慢慢渗漏聚集到沉箱中的水排掉
回复
azfgstao
2016年12月15日 08:50:39
14楼
谢谢楼主分享
回复
weibo_1481247983284
2016年12月19日 13:45:29
15楼

我这种菜鸟完全不懂核对管径的目的啊
回复
淘米哥
2016年12月29日 12:20:50
16楼
规范多的不得了,还不统一,同一种东西,又有好多本规范……
回复
似水微波
2017年04月27日 15:13:45
17楼
学习了,楼主细心~
回复
liugps
2017年04月28日 15:00:28
18楼
别纠结了,图集上也说了,现在各厂家执行标准不统一,造成尺寸很混乱,设计时按你的要求注明“外径X壁厚”就行了。
回复