本帖最后由 然后呢你 于 2016-12-1 20:24 编辑 我在做《2015一注结构专业考试应试指南》时,p453页【例5.1.34】受拉钢筋绑扎搭接接头最小搭接长度,感觉这道题有问题。 我算出来的搭接接头面积百分率为50%,查的搭接长度修正系数为1.4,计算搭接长度为1.4*714.33=1000mm,用1.3*1000=1300mm,用1300去套图中钢筋的搭接中点(搭接接头中点在连接区段长度内才属于同一连接区段),最多只能套到2个中点,所以50%是合格的。如果用书中解答的75%,用1.3*1072=1394mm去套搭接中点,只能套到2个中点。所以答案错了,应该是50%,大家觉得呢?:lol
我在做《2015一注结构专业考试应试指南》时,p453页【例5.1.34】受拉钢筋绑扎搭接接头最小搭接长度,感觉这道题有问题。
