黄山某宾馆中水处理工程
niqusiba007
2007年11月19日 15:28:21
来自于水处理
只看楼主

 某宾馆坐落在黄山风景区内,由于其供水水源依靠地表水,而玉屏景区地带主要为岩面,蓄水能力差,现有水库(池)等容积无法满足枯水期供水要求。水资源问题一直困扰和制约着它的发展,加之改扩建后玉屏精舍增加了50多个房间,更加剧了水资源的供需矛盾。同时原污水处理设施已不能满足现有负荷要求,且因年久失修已停止运行,污水处理设施需进行彻底改造,趁本次污水处理改造工程实施的同时增加中水处理回用工程,在不增加给水量的情况下解决了该宾馆的供水矛盾。

  玉屏楼现主要利用玉屏楼分部三索上站贮水池贮水做水源,容量3000m3,其它零星小水池合计1000m3,共计约4000m3。其供水是利用泵将水送至主楼后山坡的蓄水池内(约100m3),再通过重力流管道送至各用水点,主要用水点有玉屏楼主楼餐厅、玉屏精舍宾馆、立雪台别墅(待建)及旅游公厕用水。

2 用水量分析
  玉屏楼用水主要分为三大部分:沐浴、盥洗用水,餐饮用水及冲厕用水。根据有关统计资料,本工程中建筑物各部分常用水量及所占百分比见表1。
表1 常用水量
类型 立雪台、精舍客户 办公 公厕 其它/(m3.d-1) 总给水量(m3.d-1)
给水量/(m3.d-1) 百分率/% 给水量/(m3.d-1) 百分率/% 给水量/(m3.d-1) 百分率/%
厕所 12.00 20 2.78 57.10 15.68 84.20   30.46
沐浴 40.50 67.50           40.50
盥洗 5.25 8.75 1.40 28.60 2.94 15.80   9.59
其它 2.25 3.75 0.70 14.30     26.00 28.95
根据表1可知日常总用水量为109.5m3/d。其中沐浴、盥洗用水50.09m3/d,餐饮及冲厕等用水59.41m3/d。中水处理以沐浴,盥洗排水为原水,处理能力需达到 40.09m3/d,考虑不可预见水量,取3.0m3/h(两班制),污水处理能力取5.0m3/h(两班制)。

http://bbs.eponline.cn
免费打赏
niqusiba007
2007年11月19日 15:29:16
2楼
3 污水处理
  污水处理出水执行 GB 8978-1996《污水综合排放标准》一级标准。污水处理工艺流程如下:


工艺流程

点击此处查看全部新闻图片


4 中水处理
  中水经处理后,水质需达到《生活杂用水水质标准》。中水[1]处理工艺流程如下:


中水处理

点击此处查看全部新闻图片

中水处理全过程采用PLC系统自动控制。

5 水量平衡
  玉屏楼中水及污水处理水量平衡见图1。


水量平衡

点击此处查看全部新闻图片

http://bbs.eponline.cn
回复