26层每层2.9m的住宅建筑室内消火栓系统的管径应该选多大的DN100,还是DN150,这个一般怎么计算,怎么进行选择
26层每层2.9m的住宅建筑室内消火栓系统的管径应该选多大的DN100,还是DN150,这个一般怎么计算,怎么进行选择
2楼
室内消火栓设计流量是20L/s,也看到规范里说室内消火栓的管径根据系统设计流量,流速和压力经计算确定,室内消火栓竖管管径根据竖管最低流量经计算确定,但不应小于DN100,规范上没具体说怎么算啊
回复
3楼
另同时使用消火栓4支,每根竖管最小流量10L/s
回复
4楼
怎么根据这些条件算管径
回复
5楼
我根据竖管的流量是10L/s流速不超过2.5m/s,选了1.5m/s,算出管径是DN89.4mm,选DN100的管,这样对吗
回复
6楼
流速为1.5m/s.算出的管径不低于DN125,怎么也不可能是DN100
回复
7楼
不再让你孤单 发表于 2016-12-1 17:43 流速为1.5m/s.算出的管径不低于DN125,怎么也不可能是DN100怎么算的,流速1.5m/s是我自己选的,规范上说不超过2.5m/s
回复
8楼
哎、就你这两个条件怎么计算,还是多看看规范吧。你的问题就相当于你说你要两碗饭,我问你要一两还是二两、三两一碗的,你说就要两碗,我该怎么给你。
回复
9楼
谢谢您的指教
回复
10楼
渊工 发表于 2016-12-2 08:28 哎、就你这两个条件怎么计算,还是多看看规范吧。你的问题就相当于你说你要两碗饭,我问你要一两还是二两、 …谢谢您的指教
回复
11楼
DN100够了,l流速不超2.5
回复