pkpm结构位移最大层间位移大于1.2,1.7了怎么调
风沙狂舞gk
2016年11月30日 16:26:04
只看楼主

是不是混凝土墙的原因啊?

是不是混凝土墙的原因啊?
免费打赏
北京院小李飞刀
2016年11月30日 16:30:43
2楼
【刀哥论项目38】位移比,周期比,位移角最简单的调整方法之一
http://bbs.co188.com/thread-9339341-1-1.html

看变形图,增加变形大的位置的刚度。一般边角位置的比较大。可以看看上面的帖子。
回复
风沙狂舞gk
2016年11月30日 16:38:44
3楼
具体怎么操作嘞,加大柱子尺寸?
回复
风沙狂舞gk
2016年12月01日 10:21:44
4楼
风沙狂舞gk 发表于 2016-11-30 16:38 具体怎么操作嘞,加大柱子尺寸?原来是没有在前处理中设置地下室,尴尬:L
回复
o如梦无痕o
2016年12月01日 10:48:37
5楼
目测这是地下室,正常房子不太可能这样布置混凝土墙 在参数定义里 把这一层设置地下室层数设置为1即可
回复
blessing
2016年12月01日 14:24:48
6楼
再看看有没有设置刚性楼板假定,需要一步一步排除解决