2楼
代表字体错误了
回复
3楼
yuleray 发表于 2016-11-30 15:39 代表字体错误了这个是个按钮么?
回复
4楼
那是两个可拆卸端子的符号数字应该是输入错误
回复
5楼
280度动作的防火阀,常开常闭分辨不出
回复
6楼
应该是280度防火阀,看着下面的排烟风机和符号前面的线缆规格推断的
回复
7楼
消防防火阀开关
回复
8楼
一颗呀小白菜 发表于 2016-12-2 09:35 应该是280度防火阀,看着下面的排烟风机和符号前面的线缆规格推断的嗯,这个应该是正确的。
回复
9楼
280度防火阀
回复
10楼
排烟280℃防火阀,280℃熔断关闭连锁停止排烟风机。
回复
11楼
悠哉悠哉悠哉 发表于 2016-12-2 21:10 排烟280℃防火阀,280℃熔断关闭连锁停止排烟风机。这个答复正确全面
回复