隔离开关为什么可以与上级开关整定值同级或者大一级?每次都是这样做,就不知道是为什么,还想请专家帮忙回答一下,谢谢!
隔离开关为什么可以与上级开关整定值同级或者大一级?每次都是这样做,就不知道是为什么,还想请专家帮忙回答一下,谢谢!
12楼
隔离开关主要有隔离功能,有个明显断开点
回复
13楼
见过电操隔离开关,没听说隔离开关还有整定值。莫非隔离开关过电流也可以自动切断电源?
隔离开关应该耐受短时故障冲击电流,但不可以分断额定负荷电流。比如,带负荷操作隔离开关是违反电气安全规范的。
回复
14楼
北方郎 发表于 2016-11-30 15:54 低压隔离开关要能承受安装处预期短路电流,可分断、长期承受额定工作电流,有隔离功能。与上级开关整定值关 …低压隔离开关大于上级开关整定值,就意味着该隔离开关一定能“承受安装处预期短路电流,可分断、长期承受额定工作电流”,怎能说“与上级开关整定值关系不大”?
回复
15楼
xiexiei
回复
16楼
低压隔离开关与上下级开关(断路器)整定值无关。低压隔离开关应该按照设计额定最大电流来考虑。1000A开关瞬时脱口按照10倍开关额定电流整定,难道我们要按照10倍额定电流选择隔离开关吗?1000A开关长延时脱口整定值为600A,按照600A选择隔离开关肯定是不合适的。
回复
17楼
隔离开关没有过载能力
回复