隔离开关为什么可以与上级开关整定值同级或者大一级?每次都是这样做,就不知道是为什么,还想请专家帮忙回答一下,谢谢!
隔离开关为什么可以与上级开关整定值同级或者大一级?每次都是这样做,就不知道是为什么,还想请专家帮忙回答一下,谢谢!
2楼
本帖最后由 hhhjjjddd789 于 2016-11-30 10:06 编辑
如果断路器本身比隔离开关整定值大,那么电流流过断路器时不动作,隔离开关有被烧毁的可能性。从而将隔离开关击穿(不知道用击穿这个词眼合不合适,因为这时候这个隔离开关就相当于电线或电缆的一部分了),产生对地电压。隔离开关不同于断路器,它不具备开断正常电流的能力,他无法开断正常的工作电流,况且断路器与隔离开关在现场很可能安装在两处位置,容易造成事故。
回复
3楼
上级开关整定值就是保护下级电器(包括隔离开关)、线缆与负载过负荷用的。隔离开关与上级开关整定值同级或者大一级,就表示该隔离开关处于安全保护范围之内!
回复
4楼
下载了,很适用,谢谢!
回复
5楼
支持二楼
回复
6楼
hhhjjjddd789 发表于 2016-11-30 10:04 如果断路器本身比隔离开关整定值大,那么电流流过断路器时不动作,隔离开关有被烧毁的可能性。从而将隔离开 …新手进来学习一下。在下没有理解您上面提到的为什么会产生“对地电压”,还有就是为什么不能采用隔离开关和上级的整定值相同,而非大于上级整定值?提前谢谢您的回复。
回复
7楼
隔离开关大点的好,仅起隔离作用
回复
8楼
本帖最后由 北方郎 于 2016-11-30 16:05 编辑
低压隔离开关要能承受安装处预期短路电流,可分断、长期承受额定工作电流,有隔离功能。与上级开关整定值关系不大。
回复
9楼
主要是两个参数:额定短时耐受电流ICW和额定极限分段能力ICU,确定的。
回复
10楼
一般都选大一级
回复
11楼
学习一下!
回复