学校的大门,钢筋混凝土结构,按教育建筑电气设计规范
学校的大门,钢筋混凝土结构,按教育建筑电气设计规范
2楼
定性错误。
照你这么说学校厕所也属于教育建筑了
回复
3楼
楼上郎版主说的对。按防雷规范需要做防雷但引下线又小于10根需要做防跨步电压。
回复
4楼
防雷规范要求了 防跨步电压 上面也写不到10个的方法了 比做10个引下线还麻烦
回复
5楼
路过,看看
回复
6楼
北方郎 发表于 2016-11-30 09:09 定性错误。照你这么说学校厕所也属于教育建筑了好吧,不说定性的问题,少于10根钢筋混凝土柱子,又要求做防雷,这类建筑如何设计才符合防雷设计规范的要求?
回复
7楼
砖混的小房子总共四根柱子怎么办?
回复
8楼
大老猫 发表于 2016-12-2 08:50 好吧,不说定性的问题,少于10根钢筋混凝土柱子,又要求做防雷,这类建筑如何设计才符合防雷设计规范的要 …建筑物防雷设计规范 GB 50057-2010 4.5.6 在建筑物引下线附近保护人身安全需采取的防接触电压和跨步电压的措施,应符合下列规定:1 防接触电压应符合下列规定之一:1)利用建筑物金属构架和建筑物互相连接的钢筋在电气上是贯通且不少于10根柱子组成的自然引下线,作为自然引下线的柱子包括位于建筑物四周和建筑物内的。2)引下线3m范围内地表层的电阻率不小于50kΩm,或敷设5cm厚沥青层或15cm厚砾石层。3)外露引下线,其距地面2.7m以下的导体用耐1.2/50μs冲击电压100kV的绝缘层隔离,或用至少3mm厚的交联聚乙烯层隔离。4)用护栏、警告牌使接触引下线的可能性降至最低限度。2 防跨步电压应符合下列规定之一:1)利用建筑物金属构架和建筑物互相连接的钢筋在电气上是贯通且不少于10根柱子组成的自然引下线,作为自然引下线的柱子包括位于建筑物四周和建筑物内的。2)引下线3m范围内地表层的电阻率不小于50kΩm,或敷设5cm厚沥青层或15cm厚砾石层。3)用网状接地装置对地面做均衡电位处理。4)用护栏、警告牌使进入距引下线3m范围内地面的可能性减小到最低限度。少于10根确实很麻烦,我之前都是抄的这些条目,让施工单位去选择怎么做,不知道是不是这样做?还有,你如果是大门的话那算防雷能达的到三类么?达不到的话应该可以不用做吧
回复
9楼
一颗呀小白菜 发表于 2016-12-2 08:57 建筑物防雷设计规范 GB 50057-2010 4.5.6 在建筑物引下线附近保护人身安全需采取的防接触电压和跨步 …请问下当不满足1)利用建筑物金属构架和建筑物互相连接的钢筋在电气上是贯通且不少于10根柱子组成的自然引下线,作为自然引下线的柱子包括位于建筑物四周和建筑物内的。如何设计?只有9根柱子的建筑咋处理?
回复
10楼
请各位看下,林老在建筑电气上的回复,我一直没有弄明白,林老在第4个问题关于只有9根柱子时的处理方法,每根柱子外放“防护栏,警示牌”?
回复
11楼
大老猫 发表于 2016-12-2 09:08 请问下当不满足1)利用建筑物金属构架和建筑物互相连接的钢筋在电气上是贯通且不少于10根柱子组成的自然 …这几条是选择其中一种就可以,没有10条就用别的某一条做法,不是都要满足的