请大神看看我的配置,需要大神指导
xing星007
xing星007 Lv.4
2016年11月29日 17:13:12
来自于制冷技术
只看楼主

要求:-70℃ 制冷量35kw 我的配置:R404A与R23复叠;高温级75HP螺杆机,45℃冷凝,-35℃蒸发,带经济器提供65kw冷量;低温级用活塞机,-30℃冷凝,-75℃蒸发,冷凝需要53kw左右,制冷量大概42kw,这个低温级根据R23压焓图,大概需要16kw功率,我准备用30HP活塞机,不知道可行不可行。只做过6HP与6HP小冷量低温复叠的,对于35kw的 没经验,求大神指导,谢谢

要求:-70℃ 制冷量35kw
我的配置:R404A与R23复叠;高温级75HP螺杆机,45℃冷凝,-35℃蒸发,带经济器提供65kw冷量;低温级用活塞机,-30℃冷凝,-75℃蒸发,冷凝需要53kw左右,制冷量大概42kw,这个低温级根据R23压焓图,大概需要16kw功率,我准备用30HP活塞机,不知道可行不可行。只做过6HP与6HP小冷量低温复叠的,对于35kw的 没经验,求大神指导,谢谢
林刚
2016年11月30日 08:17:58
2楼
经软件计算低温级的然热量没有那么大,应该在52KW左右

高温级应该相应调整为60HP。
回复
xing星007
2016年11月30日 08:45:29
3楼
林刚 发表于 2016-11-30 08:17 经软件计算低温级的然热量没有那么大,应该在52KW左右高温级应该相应调整为60HP。软件模拟的是52kw左右,我上面也写了,留点余量是应该的,个人认为75HP应该没问题,主要是想问下低温级的活塞,在此工况下能否满足。理论计算只需要16kw功率。
回复
斗战圣佛
2016年11月30日 12:53:29
4楼
这个你就需要参考具体活塞机厂家的技术资料加以核实!
回复
xing星007
2016年11月30日 13:16:32
5楼
斗战圣佛 发表于 2016-11-30 12:53 这个你就需要参考具体活塞机厂家的技术资料加以核实!额 技术资料也是针对中高温制冷剂的 很难找到需要的东西 还是得靠经验吧 我来取取经 希望有不吝赐教的:)
回复
林刚
2016年11月30日 16:35:15
6楼
xing星007 发表于 2016-11-30 08:45 软件模拟的是52kw左右,我上面也写了,留点余量是应该的,个人认为75HP应该没问题,主要是想问下低温级的 …计算的流量为123.6立方米,30HP的压缩机应该没有问题可以考虑一下博客的压缩机,他们做低温的经验比较多
回复
xing星007
2016年12月01日 14:25:40
7楼
林刚 发表于 2016-11-30 16:35 计算的流量为123.6立方米,30HP的压缩机应该没有问题可以考虑一下博客的压缩机,他们做低温的经验比较 …低温下的活塞机输气系数不太好计算,我有两个计算公式,一个是根据压比来计算的,输气系数大概0.666,另一个根据容积系数*压力系数*温度系数*气密系数得到的大概0.649,当需要35kw*1.2(余量)=42kw冷量时,若是单机的话,起码要200方排气量。我之前的计算太理论了。只是不知道输气系数对不对。
回复
林刚
2016年12月02日 08:36:32
9楼
软件计算出来的流量为123.6立方米
回复
xing星007
2016年12月02日 08:42:29
10楼
没有哪位大哥大姐帮忙啊:'(
回复
xing星007
2016年12月02日 09:45:52
11楼
xing星007 发表于 2016-11-30 08:45 软件模拟的是52kw左右,我上面也写了,留点余量是应该的,个人认为75HP应该没问题,主要是想问下低温级的 …经核算,低温级制冷量43kw加上压缩机功率大概42kw,高温级制冷量大概85kw 故选择125HP螺杆机头,制冷量100kw。欢迎指正
回复
林刚
2016年12月02日 15:38:15
12楼
xing星007 发表于 2016-12-2 09:45 经核算,低温级制冷量43kw加上压缩机功率大概42kw,高温级制冷量大概85kw 故选择125HP螺杆机头,制冷量1 …低温级的功率有42KW吗
回复

相关推荐

APP内打开