急1急!请教大侠:冷冻水管的安装问题!!在线等!!
mao_yh
mao_yh Lv.2
2007年11月19日 13:14:31
只看楼主

两根冷冻水管水平交叉,有一根必须上翻,但施工队伍做成了驼峰弯,翻过交叉的那根管子后又在原来的标高往前做. 请问上翻水管做成驼峰弯可以吗?如果不可以,该怎么解决?是否有规范?在线等啊

两根冷冻水管水平交叉,有一根必须上翻,但施工队伍做成了驼峰弯,翻过交叉的那根管子后又在原来的标高往前做.
请问上翻水管做成驼峰弯可以吗?如果不可以,该怎么解决?是否有规范?在线等啊
免费打赏
torlon
2007年11月19日 22:19:35
2楼
应该是可以的,但是最好不要做成这样子,在上面加一个放气
回复
wuqixin520134
2007年11月20日 14:56:22
3楼


可以。以前我们就是这样子做的, 这种情况管上翻比下翻好,
回复
wenzhen001
2007年11月21日 09:12:58
4楼

现场实际问题
回复
zyb19820406
2007年11月21日 12:18:07
5楼
以下是引用torlon在2007-11-19 22:19:35.0发表的内容:
可以的,但是最好不要做成这样子,在上面加一个放气
以前我们就是这样子做的, 这种情况管上翻比下翻好,
回复
yanlufeng
2007年11月21日 16:54:09
6楼
"两根冷冻水管水平交叉",最好别交叉!

非交叉不可,那就上翻,而且一定要加排气阀.
回复
hvacman
2007年11月22日 15:41:09
7楼
没有关系了,记得加放气阀就可以了
回复
yyt1012
2007年11月24日 13:30:33
8楼
上翻下翻都有问题
但是,其实这是很常见的
大不了加个放气阀或者低点泄水阀门什么的
总不能不过吧
回复
lhwyx
2007年12月29日 08:30:11
9楼
水管道一般是上翻加排气阀 气管道一般下翻 安转一个泄水阀
回复

相关推荐