我公司在开发高效压机时,要求在一级能效比的空调上匹配,我们是压机公司,我们对空调匹配这方面的技术很少,焓差室也刚建起,空调的匹配很少做。此台空调的两器都明显见大了很多。在这台32机的空调上制冷能做到3.35。功率、电流可以接受,毛细管1.6X450,但充注量1320超过了充注上限,这样对压机有什么影响,是否会减短压机的寿命。(吸气温度9.0,排气79.0)在制热上同样的充注量毛细管只能用400~450的吸排气温度才能不上下波动(10度),功率电流与压机的额定值偏差不大,能效比只能做到2.84。(吸排气温度0.65、67)
在这台32机的空调上制冷能做到3.35。功率、电流可以接受,毛细管1.6X450,但充注量1320超过了充注上限,这样对压机有什么影响,是否会减短压机的寿命。(吸气温度9.0,排气79.0)
在制热上同样的充注量毛细管只能用400~450的吸排气温度才能不上下波动(10度),功率电流与压机的额定值偏差不大,能效比只能做到2.84。(吸排气温度0.65、67)
压机单台测试在2.97,请大家指教在测试中的失误和不足之处。谢谢!