这种裂缝是什么原因造成的?
luhaibo2008.good
2016年11月25日 22:15:29
来自于建筑施工
只看楼主

亲们,这是11月20日刚浇筑完的筏板顶面出现的顺筋裂缝,请问大家这是什么原因造成的,非常感谢大家的答疑。

IMG_20161125_151903.jpg亲们,这是11月20日刚浇筑完的筏板顶面出现的顺筋裂缝,请问大家这是什么原因造成的,非常感谢大家的答疑。

IMG_20161125_151903.jpg

免费打赏
yours2
2016年11月30日 16:42:22
20楼
顺筋裂缝产生的原因可能是混凝土早期抗拉强度低,而水热化过大,其产生的温度应力大于对应的早期抗拉强度。
按照以上分析,顺筋裂缝的产生需要满足两个条件:(1)温差本身不会在具有基本抗拉强度的混凝土中产生裂缝;(2)早期混凝土与钢筋线性膨胀系数差产生的温度应力足够大,与温差叠加产生裂缝;或者(也可同时满足)混凝土与钢筋接触面的抗拉强度并没有达到基本的抗拉强度,在接触面差生裂缝。
回复
欢聚一堂
2016年12月01日 10:55:34
21楼
钢筋保护层偏小,砼的塌落度太大,产生收缩裂缝。
回复
co1433066172656
2016年12月01日 15:31:02
22楼
确实是保护层小。。。砼收缩裂缝,收面工序少。。
回复
铠纹1
2016年12月06日 15:40:56
24楼
楼主你百度一下塑性变形裂缝,之前看到一篇写的挺好的,里面介绍了混凝土的两个裂缝的形式,准确名称忘了。像你这个图片的,裂缝的位置都是沿钢筋网分布,就是因为混凝土在浇筑完成,终凝之前混凝土受重力作用发生塑性下沉导致的。预防方法有保证保护层厚度、振捣充分等
回复
osvn2010
2016年12月06日 19:41:07
25楼
好帖,看了这么多讨论也很有收获,谢谢分享
回复
顺风顺水
2016年12月07日 09:18:39
26楼

钢筋保护层薄,混凝土干缩严重,养护措施不足!
回复
wangxj0926
2016年12月07日 13:18:54
27楼
2楼说的在理,最后一遍很重要。
回复
顺风顺水
2016年12月08日 09:32:23
32楼
保护层小,干缩过快!
回复
程程1986
2016年12月16日 17:14:21
34楼
1水化热 2养护 3保护层厚度 4混凝土质量 根据造成裂缝可能性大小排列的顺序 你看像那个;P 呵呵 当地气温多少度了
回复
沈阳战区司令
2016年12月16日 17:45:48
35楼
保护层不够,太薄了
回复

相关推荐

APP内打开