门跺处的砌筑以及砌体灰缝
yuanweikai
yuanweikai Lv.3
2016年11月24日 14:29:33
来自于建筑施工
只看楼主

一、上图中的5公分门跺应该怎么砌筑,可查看哪本规范二、上图红色方框内两相邻砌块中的竖向灰缝要不要用砂浆灌满,如果不需要灌满那规范要求的竖向灰缝的砂浆饱满度不得低于90%这怎么理解?

121.png
一、上图中的5公分门跺应该怎么砌筑,可查看哪本规范



123.png

二、上图红色方框内两相邻砌块中的竖向灰缝要不要用砂浆灌满,如果不需要灌满那规范要求的竖向灰缝的砂浆饱满度不得低于90%这怎么理解?

121.png


123.png


123.png

免费打赏
lf93312156
2016年11月24日 19:21:31
2楼
1、应该浇筑混凝土,你可以查住宅质量通病防治,里面有
2、你自己都说了规范要求的砂浆饱满度,你觉得对不对 呢?
回复
ym810
2016年11月24日 22:53:24
3楼
同意二楼意见,门跺应该用混凝土浇筑!
回复
顺风顺水
2016年11月25日 09:06:52
4楼
这个真是个问题!做好的办法就是变更设计!
回复
筑善筑美
2016年12月10日 11:31:33
5楼
小于120mm的门垛应采用混凝土浇筑,严禁采用竖砖砌筑(门框安装固定不牢),通常还会出现的另一个问题是排砖(120mm或240mm)刚好可以补砌门垛,但同样需要注意的是在门洞上下距底部或顶部500mm处应采用混凝土补槎,中间补槎部位间距500,防止门框安装固定片打膨胀螺丝时发生开裂。
回复
建波723
2016年12月11日 11:22:09
6楼
很喜欢,谢谢楼主分享
回复