总开关跳闸原因分析
huanglongmiao
2016年11月23日 21:11:26
只看楼主

居民用户家中,线路一直正常,最近一用大功率电气,总开关就跳闸,请大家分析一下原因。1.正常照明开灯可以,带一台冰箱,开关不跳闸。2.平时开油烟抽风机不跳闸。3.使用热水器烧开水,待水即将烧开时跳闸。4.开空调时跳闸。

居民用户家中,线路一直正常,最近一用大功率电气,总开关就跳闸,请大家分析一下原因。
1.正常照明开灯可以,带一台冰箱,开关不跳闸。
2.平时开油烟抽风机不跳闸。
3.使用热水器烧开水,待水即将烧开时跳闸。
4.开空调时跳闸。
我最爱吃鱼啊
2016年11月24日 09:14:28
2楼
是漏电的原因吧
回复
浪尽天涯
2016年11月25日 19:42:46
3楼
你把所有的电器运行在几分钟会跳闸,如果是漏电你根本就不能用的,在这种情况下是你的开关小了一点,要么接线的地方没有拧紧螺丝。
回复
huanglongmiao
2016年11月25日 20:44:54
4楼
浪尽天涯 发表于 2016-11-25 19:42 你把所有的电器运行在几分钟会跳闸,如果是漏电你根本就不能用的,在这种情况下是你的开关小了一点,要么接 …谢谢。你的分析很有道理,我准备更换一下开关。
回复
浪尽天涯
2016年11月26日 10:54:34
5楼
huanglongmiao 发表于 2016-11-25 20:44 谢谢。你的分析很有道理,我准备更换一下开关。可以换大一点的开关

cof1626676271207:你好!750KVA变压柜跳闸后,A项电流过低,是什么原因