关于坡屋面的自动喷水 急急!!
haiwang302
haiwang302 Lv.2
2004年12月19日 12:13:05
只看楼主

大家好,我现在遇到个问题。是这样的:三层坡屋面的超市,需设置自动喷水。由于自动喷水不方便。原来才用特级放火隔断和防火楼梯,也能满足。后甲方又把面积加大。必须设置喷水。请教1、消防水箱在坡屋面如何设置!!2、设置了自动喷水后,消火栓的消防也需要2只水枪同时到达任意点的设置吗?3、三层的消防水压,需要消防水泵。是否可将泵房放在单体外设计。在单体只是说明一下。4、再消防水箱前10分钟的水量的压力通过压力罐加压是否可以?

2004年12月20日 09:20:33
2楼
消防水箱在坡屋面上设置和平屋面一样,在垫高时做成平的不就行了。
消火栓的消防和不设自喷时一样,要2只同时到达。
泵房可以放在单体外设计。
消防水箱前10分钟的水量的压力可以通过稳压泵加压。
回复
waterzhy
2004年12月20日 09:37:52
3楼
1。可不设屋顶消防水箱,与消防单位沟通,采用稳高压临时加压系统;
2。需要2只水枪同时到达任意点。
3。可将泵房放在单体外设计,在单体只是说明一下。但工程及设计要同时报批、同时投入使用。
4。消防水箱前10分钟的水量的压力可以通过压力罐加压,但投资较大,参第一条。
回复
corelli
2004年12月20日 16:18:06
4楼
WATERZHY说得对!
回复
haiwang302
2004年12月21日 13:25:35
5楼
谢谢!各位 的指导.只是我们设计院设计的图纸给审图事务所通过即可.消防单位是
???请教.还有稳高压临时加压系统,能否说的详细些!!!!再次表示感谢!!!!
回复

相关推荐