抗规说抗震墙两端及洞口两侧应设置边缘构件,多大洞口才设?
抗规说抗震墙两端及洞口两侧应设置边缘构件,多大洞口才设?
2楼
剪力墙非连续小洞的洞口宽度不大于800时,我们习惯只按补墙钢筋进行设置。
剪力墙非连续小洞的洞口宽度大于800时,我们就要按边缘构件进行设置了。
回复
3楼
那样边缘构件不是很多,造成很多短枝剪力墙全部为边缘构件?
回复
4楼
短肢剪力墙本来就应当在其肢端设置成边缘构件。
回复
5楼
我仔细品味了规范(抗规、砼规、高规),感到应该从受力方面来考虑这个问题,不能单从数字上考虑,如果是整截面墙(洞口满足一定要求),里面的洞口就不一定要加边缘构件。
回复
6楼
我前面也说了,是普通剪力墙非连续小洞的洞口。
其实你可以参考一下03G101-1第53页的构造。
大于800,我们就是按补强暗梁或边缘构件的
概念进行配筋了。当然,你说的也有道理,设计
本来就不应当死钻牛角尖的,不能只以数字
来定规矩,还要结合荷载、受力等等条件综合
考虑。
回复
7楼
剪力墙非连续小洞的洞口宽度不大于800时,我们习惯只按补墙钢筋,
其实你可以参考一下03G101-1
回复
8楼
懂了 正好这两天在做这类项目 谢谢楼上各位的指点
回复