零序电流、电压问题
qq_1477191798509
2016年11月22日 20:19:39
只看楼主

求大神指教! 第1个问题:10kV配电所中,母线零序过压会让馈出线路产生零序电流吗? 第2个问题:为什么贯通电缆馈出回去零序过流跳闸时,跳闸数据中线路侧的线电压和相电压都正常,而母线侧的线电压正常,相电压C相1.5kV,A相9kV,B相8.9kV。

求大神指教!
第1个问题:10kV配电所中,母线零序过压会让馈出线路产生零序电流吗?
第2个问题:为什么贯通电缆馈出回去零序过流跳闸时,跳闸数据中线路侧的线电压和相电压都正常,而母线侧的线电压正常,相电压C相1.5kV,A相9kV,B相8.9kV。
cof1584508488099
2020年03月18日 13:15:49
2楼
在供电系统中总馈和分馈的零序电压值怎么设定
回复
我在发光
2020年03月19日 00:07:11
3楼
1 会  2 c相接地  ab相电压变成线电压,你线路侧肯定正常,你配电房一点接地又影响不了外面
回复

相关推荐

APP内打开