防爆区域的动力穿线管各种型号都有,但没有设计大的穿线盒,超过6米的穿线盒能否断开,还是多大的管子不能断开,内穿电缆。是否有规范说明。。。
防爆区域的动力穿线管各种型号都有,但没有设计大的穿线盒,超过6米的穿线盒能否断开,还是多大的管子不能断开,内穿电缆。是否有规范说明。。。
2楼
不懂你说的什么意思。防爆区接线盒有专门的防爆接线盒
回复
3楼
电气书生 发表于 2016-11-21 14:27 不懂你说的什么意思。防爆区接线盒有专门的防爆接线盒一般设计只给DN25以下的,DN25以上一般没有,有强制规定必须加接线盒不能断开吗?
回复
4楼
防爆区域的话可以采用防爆接线盒,但是你还得用防爆金属软管进行连接,所以管子与管子直接用防爆金属软管连接就可以了,没有强制规定不能断开,但是好像从头到尾一般都是一根完整的电缆没有接头的啊。
回复
5楼
风吹云飞扬 发表于 2016-12-9 16:42 一般设计只给DN25以下的,DN25以上一般没有,有强制规定必须加接线盒不能断开吗?电缆或电线有接头才加接线盒,有时为了穿线施工方便也会加接线盒的。防爆区里电缆接头是必须加防爆接线盒的,这个规范规定的。
回复
6楼
谢谢楼主无私分享
回复