只看楼主

地板采暖形式如何解决,阴面大开窗卫生间(带洗浴)地板采暖无法满足热负荷要求问题。没办法啊盘管间距都100mm了热负荷还是满足不了。还有,地板采暖用PERT,完工后经装修时候不小心定了两个钉子破了两个洞,采用热熔连接到底行不行?(我的经验是可以的,和PPR热熔连接道理一样的,可现在垃圾监理跟我死抠规范,抬出来地埋管道不允许有接头这一条)我先找个根据说服监理。

地板采暖形式如何解决,阴面大开窗卫生间(带洗浴)地板采暖无法满足热负荷要求问题。
没办法啊盘管间距都100mm了热负荷还是满足不了。
还有,地板采暖用PERT,完工后经装修时候不小心定了两个钉子破了两个洞,采用热熔连接到底行不行?
(我的经验是可以的,和PPR热熔连接道理一样的,可现在垃圾监理跟我死抠规范,抬出来地埋管道不允许有接头这一条)我先找个根据说服监理。
免费打赏
f_jg2003
2007年11月19日 08:00:51
2楼
根据规范地暖无法满足时采取其它辅助采暖措施。
没有热熔埋地一定可以的说法吧,虽然一般没有大问题,要说服监理是不是考虑从实际情况来说,如果整个破坏地面从做谁能接受,而且根据经验热熔也是说得过去的。
回复

相关推荐