TT系统和TN-S系统
东城夜雨
2016年11月17日 11:20:07
只看楼主

有做过TT系统的吗,我们都是用TN-S系统,现在一个项目,印度院设计的是TT系统,所有电缆没有接地芯。

有做过TT系统的吗,我们都是用TN-S系统,现在一个项目,印度院设计的是TT系统,所有电缆没有接地芯。
免费打赏
hzhsj
2016年11月17日 15:13:26
2楼
只要按照规范要求去做,任何接地系统都是安全可靠的。
回复
一颗呀小白菜
2016年11月18日 10:14:28
3楼
那就把外露可导电部分均设置接地呗,做到可靠连接,满足规范要求也是可以的吧
回复
hzhsj
2016年11月18日 10:39:31
4楼
一颗呀小白菜 发表于 2016-11-18 10:14 那就把外露可导电部分均设置接地呗,做到可靠连接,满足规范要求也是可以的吧TT系统最要紧的是必须设置漏电保护器。
回复
风平浪静02
2016年11月18日 11:02:13
5楼
有一些不按照实际规律的奇谈怪论。TT系统最要紧的是必须设置漏电保护,哪系统是不是应该叫 T-RCD 呀?

TT系统因为有第一个字母T 系统电源端有接地,所以必须有第二个字母T 电器外露可导电部分接地。这是一个法拉第笼子概念。有了第二个接地,不管电源是不是跳闸,触摸电器外露可导电部分应该也是安全的。漏电保护是触电后备的,辅助的保护,不是最要紧的必须设置的。希望正确理解TT两个字的含义。
回复