消防电梯是不是必须到达各个楼层
mop888
mop888 Lv.2
2016年11月17日 11:18:38
来自于建筑规范
只看楼主

某部电梯在地下室被定义为消防电梯,但是这部电梯由于功能布置的原因在首层就结束了,等于是这部消防电梯没有通达至屋顶,请问这部电梯可以被定义为消防电梯么?也就是说消防电梯是不是必须到达各个楼层?

某部电梯在地下室被定义为消防电梯,但是这部电梯由于功能布置的原因在首层就结束了,等于是这部消防电梯没有通达至屋顶,请问这部电梯可以被定义为消防电梯么?也就是说消防电梯是不是必须到达各个楼层?
免费打赏
jxxymgq
2016年11月17日 16:18:26
2楼
地下室设消防电梯(如地下室深度超过10米),不等于地上建筑也需要设消防电梯,要看地上建筑的高度、功能、规模等而定。如地上建筑也需设消防电梯,则该消防电梯必须到达地上的每个楼层。
回复
tumutumutu00
2016年11月17日 17:03:56
3楼
谢谢楼主分享
回复
liubo-humn
2016年11月18日 02:05:30
4楼
谢谢楼主分享的资料!!
回复
井冈山大仙
2016年11月28日 15:28:37
5楼
jxxymgq 发表于 2016-11-17 16:18 地下室设消防电梯(如地下室深度超过10米),不等于地上建筑也需要设消防电梯,要看地上建筑的高度、功能、 …原来是这样的