生产厂房,装机容量100000kw,4路10kv进线,同时系数取0.45,如何配电


生产厂房,装机容量100000kw,4路10kv进线,同时系数取0.45,如何配电

免费打赏
ac—米兰
2016年11月18日 11:34:52
2楼
问题描述的不够详细哦
回复
红苹果
2016年11月24日 20:13:50
3楼
1、即便是同时系数取0.45,1条进线要带1万多点负荷也是不现实点。这个负荷级得上110kV了。
2、这么大负荷,应该属于工业类用电,一二级负荷肯定不少,建议110kV单母分段接线,经济必选合适点话可以考虑35kV,根据一二级负荷容量确定主变容量。10kV侧单母分段接线,35kV具体看供电单位要求。
回复
大虾大虾
2016年12月20日 07:59:34
4楼
谢谢楼主分享
回复
ss20100501
2016年12月27日 00:09:15
5楼
学习了
丁丁
回复
doudoupzh
2017年06月29日 15:56:58
6楼
考虑35KV配电,10KV太低了
回复
大湿兄00
2017年08月17日 08:14:54
7楼
110kv或者35kV,
回复
一烟难禁
2017年08月17日 09:03:02
8楼
谢谢楼主分享好资料楼主真是好人