本帖最后由 天天土木00 于 2016-11-15 18:00 编辑 现有1600KVA变压器2台,制冷压缩机7台(其余设备忽略不计),功率如下:1# 218KW 星三角启动2# 218KW 星三角启动3# 118KW 星三角启动4# 118KW 星三角启动5# 263KW 软启动6# 313KW 软启动7# 313KW 软启动问:这两台变压器能不能带动这7台压缩机? 求计算过程。启动电流对变压器的危害如何?需不需要安装变频启动器?

本帖最后由 天天土木00 于 2016-11-15 18:00 编辑

现有1600KVA变压器2台,制冷压缩机7台(其余设备忽略不计),功率如下:
1# 218KW 星三角启动
2# 218KW 星三角启动
3# 118KW 星三角启动
4# 118KW 星三角启动
5# 263KW 软启动
6# 313KW 软启动
7# 313KW 软启动
问:这两台变压器能不能带动这7台压缩机?
求计算过程。启动电流对变压器的危害如何?需不需要安装变频启动器?
(其实我知道可以,但是计算过程我有点犹豫。)懂行的请帮我验算一遍,如需其他数据可以跟我要。加我微信:yu704708 有红包奖励。或者加我QQ号:342401626
可楼下发帖,留下微信号。


免费打赏
宇宙孤行
2016年11月15日 18:53:42
2楼
可以,只要低压柜的总开关柜整定值设置高点就可以了。
回复
beida_energy
2016年11月16日 16:58:53
3楼
1600KVA的变压器总电流才2300A,你的这七台电动机如果运行在额定值,总电流的3000A左右吧?
回复
qq_1479221215613
2016年11月16日 20:17:01
4楼
超负荷运行的1.2倍允许时间30分钟左右,但是会缩短变压器使用寿命
回复
co1479202766496
2016年11月17日 19:39:45
5楼
beida_energy 发表于 2016-11-16 16:58 1600KVA的变压器总电流才2300A,你的这七台电动机如果运行在额定值,总电流的3000A左右吧?1600的两台并起来使用
回复
sjashj
2016年11月21日 16:51:58
6楼
用是肯定没有问题的~!不过最好不要同时启动!一台一台启动没有问题的!!