8度半区的框剪结构施工缝超限,实在没办法了,跪求大神指点
渐行渐远灬
2016年11月15日 10:45:58
只看楼主

2层商业,上面住宅,和甲方沟通过,不能改变用途,不能影响商业的正常使用,看了很多帖子,请教了很多人,但是无果,很急....谢谢大家了

2层商业,上面住宅,和甲方沟通过,不能改变用途,不能影响商业的正常使用,看了很多帖子,请教了很多人,但是无果,很急....谢谢大家了
渐行渐远灬
2016年11月15日 10:55:21
2楼
9分钟过去了..
回复
blessing
2016年11月15日 11:10:02
3楼
再单独附插筋不行吗?允许施工缝超限的。
回复
渐行渐远灬
2016年11月15日 11:32:19
4楼
blessing 发表于 2016-11-15 11:10 再单独附插筋不行吗?允许施工缝超限的。求教下怎么单独插筋,还没具体在施工图中画过
回复
guanj2007
2016年11月15日 11:46:45
5楼
什么叫施工缝超限?
回复
blessing
2016年11月15日 11:57:57
6楼
渐行渐远灬 发表于 2016-11-15 11:32 求教下怎么单独插筋,还没具体在施工图中画过混规11.7.6条中有规定,简单说就是在施工缝处单独附加几个竖向钢筋,加上已有的墙竖向筋,就可以满足了。
回复
tomatoeren
2016年11月15日 12:46:07
7楼
8度半区建筑结构设计是不好设计的。谢谢楼主分享啊。
回复
mokatsch
2016年11月15日 14:59:40
8楼
渐行渐远灬 发表于 2016-11-15 11:32 求教下怎么单独插筋,还没具体在施工图中画过应该这样说,,,比如正常配筋是C18@200,那现在需要增设补强钢筋,根据计算,也许C16@200就满足。。就是说,18和16间距只有100了,这样间接布置,,,16的钢筋高度取墙高三分之一。。。这种配筋在挡土墙和水池是最常见的
回复
honour1993
2016年11月15日 15:08:39
9楼
再单独附插筋不行吗?允许施工缝超限的。
回复
honour1993
2016年11月15日 15:09:02
10楼
再单独附插筋不行吗?允许施工缝超限的。
回复
honour1993
2016年11月15日 15:09:25
11楼
再单独附插筋不行吗?允许施工缝超限的。
回复