地下室先建好到地下室顶板,地面以上部分先不建,但是后期还是会建起来,中间间隔时间不详,想问下柱子钢筋出正负零处这个地方需预留多长呢?这个长度是怎么计算的?或者在哪本规范或图集上有规定?求各位大神解答。谢谢。。。。
地下室先建好到地下室顶板,地面以上部分先不建,但是后期还是会建起来,中间间隔时间不详,想问下柱子钢筋出正负零处这个地方需预留多长呢?这个长度是怎么计算的?或者在哪本规范或图集上有规定?求各位大神解答。谢谢。。。。
2楼
按搭接长度预留,一般一米左右,和首层高度有关。
回复
3楼
按构造要求预留就可能 能长更好 别太长不好保护
接下来就是此部分钢筋的保护问题了 超过一年重新复工这个钢筋就需要设计来判断是否可以继续使用了
建议 预留钢筋 刷素水泥浆保护
回复
4楼
纵向受拉钢筋按搭接接头面积百分率来计算搭接长度llE=ζllaE、ll=ζlla,剪力墙纵向钢筋统一按1.2laE来计算搭接长度,纵向受拉钢筋绑扎搭接长度任何情况下不应小于300mm,墙柱预留钢筋长度应先满足搭接长度要求,同时搭接部位应避开箍筋加密区(取柱净高的1/3、柱截面高度、500mm中的最大值)。
回复
5楼
这个看11G101-1 里面都有说明的
回复
6楼
看图集吧 都有说明
回复
7楼
待到沙发被抢时,俺在二楼笑
回复
8楼
待到沙发被抢时,俺在二楼笑
回复
9楼
必须赞个 真腻害 !
回复
10楼
这要看正负零处是否是嵌固端:嵌固端时,外露长度为首层的1/3层高;非嵌固端时为:max(1/6层高,柱截面大边尺寸,500)。当然还要考虑接头错开的问题,错开长度为:机械连接35D,焊接max(500,,35D)。详见16G101图集
回复