关于平法配筋的问题
qq_1467274883146
2016年11月14日 13:30:28
来自于广厦结构
只看楼主

第1结构层10号梁裂缝大于0.2mm!第3结构层6号梁底筋和面筋配筋量比值<0.3,人工增大底筋第4结构层8号梁的面筋配筋面积>2572,请人工选钢筋!第4结构层8号梁箍筋超筋!第4结构层55号梁箍筋超筋!第4结构层11号梁底筋和面筋配筋量比值<0.3,人工增大底筋第9结构层6号板挠度大于Lo/300!第9结构层45号梁的面筋配筋面积>2714,请人工选钢筋!

第1结构层10号梁裂缝大于0.2mm!
第3结构层6号梁底筋和面筋配筋量比值<0.3,人工增大底筋
第4结构层8号梁的面筋配筋面积>2572,请人工选钢筋!
第4结构层8号梁箍筋超筋!
第4结构层55号梁箍筋超筋!
第4结构层11号梁底筋和面筋配筋量比值<0.3,人工增大底筋
第9结构层6号板挠度大于Lo/300!
第9结构层45号梁的面筋配筋面积>2714,请人工选钢筋!
第9结构层24号梁配筋率> 2.50,超筋!
第9结构层24号梁箍筋超筋!
第9结构层53号梁挠度大于Lo/300!
第9结构层4号梁底筋和面筋配筋量比值<0.3,人工增大底筋
第9结构层43号梁底筋和面筋配筋量比值<0.3,人工增大底筋
第9结构层44号梁底筋和面筋配筋量比值<0.3,人工增大底筋
第9结构层25号梁底筋和面筋配筋量比值<0.3,人工增大底筋
第10结构层6号板挠度大于Lo/250!
第10结构层45号梁的面筋配筋面积>2712,请人工选钢筋!
第10结构层53号梁挠度大于Lo/300!
第11结构层2号板挠度大于Lo/250!
第11结构层23号梁底筋和面筋配筋量比值<0.3,人工增大底筋



请问是直接增大梁的截面尺寸还是减小截面尺寸







免费打赏
scarlett_58
2016年11月22日 22:49:42
2楼
根据提示修改,超筋的就加大截面;箍筋超,试试加宽梁;手动配筋是因为各种构造,比如最大钢筋直径之类的,不是太过分的就手动陪;裂缝超的,可以加大配筋。
回复
scarlett_58
2016年11月22日 22:49:46
3楼
根据提示修改,超筋的就加大截面;箍筋超,试试加宽梁;手动配筋是因为各种构造,比如最大钢筋直径之类的,不是太过分的就手动陪;裂缝超的,可以加大配筋。
回复
huyi803180
2017年03月29日 16:59:49
4楼
不懂,能否具体点。。。。。。