各位,想问下16层住宅,如果其中一层的所有梁底层主钢筋全被打断会怎么样?
新兵打字
2016年11月14日 09:30:57
只看楼主

本帖最后由 新兵打字 于 2016-11-14 09:46 编辑 各位,想问下16层住宅,如果其中一层的所有梁底层主钢筋全被打断会怎么样?比如4楼装修,装中央空调打洞,把室内里的所有梁的2边下端都打了孔,并打断了主钢筋,那么是4楼和5楼之间的楼板塌下来,还是整幢楼都塌下来?如果是4楼的天花板掉下来,那对3楼的天花板有什么影响?

本帖最后由 新兵打字 于 2016-11-14 09:46 编辑

各位,想问下16层住宅,如果其中一层的所有梁底层主钢筋全被打断会怎么样?
比如4楼装修,装中央空调打洞,把室内里的所有梁的2边下端都打了孔,并打断了主钢筋,那么是4楼和5楼之间的楼板塌下来,还是整幢楼都塌下来?如果是4楼的天花板掉下来,那对3楼的天花板有什么影响?
免费打赏
laoc123
2016年11月22日 11:07:12
2楼
好厉害的施工队
回复
123小米
2016年11月22日 11:48:47
3楼
很明显整体垮塌
回复
德建土木
2017年01月07日 11:29:43
4楼
好厉害的施工队
回复
o如梦无痕o
2017年01月14日 14:22:20
5楼
详见911.911的楼整体垮塌就是中上部垮塌 然后整体向下砸,然后整体垮塌的。
不过空调打洞。就算所有梁底部钢筋断裂 也不会垮塌的。
第一梁底部是中间受力。两边底部没有太大弯矩作用。对梁承载力影响极小。
第二 梁有支座钢筋 可以承担弯矩。有楼板可以承担弯矩。
不用杞人忧天。中央空调打点洞不要紧的。