各位,想问下16层住宅,如果其中一层的所有梁底层主钢筋全被打断会怎么样?
新兵打字
2016年11月14日 09:28:28
只看楼主

本帖最后由 新兵打字 于 2016-11-14 09:46 编辑 各位,想问下16层住宅,如果其中一层的所有梁底层主钢筋全被打断会怎么样?比如4楼装修,装中央空调打洞,把室内里的所有梁的2边下端都打了孔,并打断了主钢筋,那么是4楼和5楼之间的楼板塌下来,还是整幢楼都塌下来?如果是4楼的天花板掉下来,那对3楼的天花板有什么影响?

本帖最后由 新兵打字 于 2016-11-14 09:46 编辑

各位,想问下16层住宅,如果其中一层的所有梁底层主钢筋全被打断会怎么样?
比如4楼装修,装中央空调打洞,把室内里的所有梁的2边下端都打了孔,并打断了主钢筋,那么是4楼和5楼之间的楼板塌下来,还是整幢楼都塌下来?如果是4楼的天花板掉下来,那对3楼的天花板有什么影响?
免费打赏
我牛牛
2016年11月14日 09:32:02
2楼

谢谢楼主无私分享
回复
liuconstruct
2016年11月14日 09:39:00
3楼
一般情况下不会塌,4楼和5楼之间的楼板可能有裂缝
回复
azs小帅
2016年11月14日 10:27:55
4楼
如果偶尔打断,而且是次梁,问题倒是不大,要是说都打断了,而且还有跨度较大的主梁,那就需要鉴定加固了,因为不知道原来配筋量有多大,而且你打断的是两根角筋,也不知道打断程度。但是肯定不会整栋楼都塌,只是被你打断的那层会有问题,一般来说,也不会直接塌掉,可能是慢慢的开裂,然后变形
回复
yegui139
2016年11月14日 11:03:40
5楼
整体结构上影响不大,但局部来说就不确定了。
对于跨度较大的梁影响就大些。

回复
新兵打字
2016年11月14日 11:11:20
6楼
azs小帅 发表于 2016-11-14 10:27 如果偶尔打断,而且是次梁,问题倒是不大,要是说都打断了,而且还有跨度较大的主梁,那就需要鉴定加固了, …梁下面的一排主筋,全被当中截断,一分为二
回复
manul
2016年11月14日 11:23:39
7楼
你的竖向构件可能会受不了
回复
azs小帅
2016年11月14日 11:32:51
8楼
新兵打字 发表于 2016-11-14 11:11 梁下面的一排主筋,全被当中截断,一分为二最好马上鉴定加固,主筋全部断了,梁基本没用了,不塌只是因为梁板是整体现浇的,只要楼上在使用,对应位置肯定会开裂变形的,变形大了,就会破坏
回复
xinhailengyan
2016年11月14日 11:37:55
9楼
最好马上鉴定加固
回复
jszxwsw
2016年11月16日 08:13:57
10楼
好胆色。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。