1个柱子的2根引下线是否需要闭合
highing127
highing127 Lv.2
2016年11月14日 00:23:57
来自于防雷减灾
只看楼主

如图1个柱子的2根红色标注为引下线,如果2根引下线都已经与基础水平接地网焊接一起那么2根引下线之间是否必须像图里焊个U型弯接在一起呢?可否不做?如果是高层的需要做均压环的时候2根引下线需要焊U型么?

如图1个柱子的2根红色标注为引下线,如果2根引下线都已经与基础水平接地网焊接一起那么2根引下线之间是否必须像图里焊个U型弯接在一起呢?可否不做?如果是高层的需要做均压环的时候2根引下线需要焊U型么?

捕获.PNG

免费打赏
171嘻嘻
2016年11月14日 17:09:56
2楼
根据引下线的作用就是分流泄放雷电,只要上端与直击雷防护装置、下端与地网均可靠电气连接,中间可以不管;但是高层建筑物要做均压环时也不光是这两根引下线的事了,均压环本身就必须与引下线可靠电气连接,所以你给的这个局部U型连接没多大必要。
回复
highing127
2016年11月14日 17:54:20
3楼
171嘻嘻 发表于 2016-11-14 17:09 根据引下线的作用就是分流泄放雷电,只要上端与直击雷防护装置、下端与地网均可靠电气连接,中间可以不管; …我今天跟老师傅讨论时候他说这俩做U型是为了让电流引下来的时候更加均匀,让两根主筋当作一根使用。我的想法是如果不做U型那么在水平上的2根主筋要跨在一起,保证引下来的电流通过2根主筋导入地下,避免接地网成一个“回”字型,单独作用。
回复
171嘻嘻
2016年11月15日 10:59:11
4楼
highing127 发表于 2016-11-14 17:54 我今天跟老师傅讨论时候他说这俩做U型是为了让电流引下来的时候更加均匀,让两根主筋当作一根使用。我的想 …理论上这个U型是均压作用,避免发生侧击,但一根柱子上本来就有N多箍筋,到楼层还有圈梁等钢筋,这两根引下线不可能从最顶端到地面都不与这些钢筋连接吧,只要连接了,就有均压作用,这个U型也就没多大必要,当然做上也不坏。
回复
highing127
2016年11月15日 18:30:15
5楼
171嘻嘻 发表于 2016-11-15 10:59 理论上这个U型是均压作用,避免发生侧击,但一根柱子上本来就有N多箍筋,到楼层还有圈梁等钢筋,这两根引 …了然,字数字数补丁
回复
十里平湖霜满天
2016年11月16日 08:13:06
6楼
竖向或者平面连一下没坏处。
回复
daguang816
2016年11月16日 14:37:49
7楼
本身柱子内部的4条钢筋都是间隔一段距离有箍筋绑扎固定,本身已经可以理解为通路,不必再做其他的连接。