求助!不超15米的度假酒店的单体 但是地下室三个单体连在一起 这种情况需要做室内消火栓么
chl010
chl010 Lv.3
2016年11月12日 15:44:54
只看楼主

如题

如题
免费打赏
chl010
2016年11月12日 15:45:42
2楼
单体体积不超10000立方
回复
lufei
2016年11月14日 09:11:25
3楼
地下室是什么使用功能?个人认为还是要做的,GB50974-2014里有地下建筑一栏的室内消火栓设计流量选用表。如果建筑面积>500平方米,可能还需设自动喷水灭火系统。