高层住宅地下二层,地上二十六层,抗震等级三级。嵌固部位地下室顶板。问,地下二层的构造边缘构件箍筋间距是按底部加强部位的150呢还是200呢?
学和
Lv.2
2016年11月12日 08:43:29
来自于
混凝土结构
+
关注
取消关注
只看楼主
构造边缘构件箍筋间距
构造边缘构件箍筋间距
免费打赏
wuchen127
2016年11月14日 15:02:00
2楼
嵌固端以下不属于底部加强部位,但嵌固端以下一层的抗震措施需与上一层的相同;
你这已经是嵌固端以下两层了,按其他部位的200间距配筋就行;
这栋住宅抗震等级为三级,按抗规6.1.3第3点,地下二层的抗震等级还可以降低一级,所以,你按四级其他部位250间距配都没问题。
回复
baiyejianke
2016年11月28日 08:10:26
3楼
一般是可以放松的 纵筋需要插下来
回复