采暖系统不热的问题
风水大师
风水大师 Lv.11
2004年12月18日 18:37:14
来自于采暖供热
只看楼主

如图,靠近立管的第一组散热器很热,其它的效果均不理想,而供回水立管温差又特别的大,请各位大侠帮分析一下这是咋回事啊?先谢谢啦!

如图,靠近立管的第一组散热器很热,其它的效果均不理想,而供回水立管温差又特别的大,请各位大侠帮分析一下这是咋回事啊?先谢谢啦!

200412181103366081321.jpg

免费打赏
lwjlwj
2004年12月18日 22:17:36
2楼
楼主朋友采用的是同程式双管系统,水平水力失调可能性不是很大,除非第一组散热器与其它散热器连接方式有较大差别,建议查看一下单元资用压力是否满足设计要求。另外,所画系统图好象是示意图,正式图中应该在系统立管有分户计量装置、每组散热器应该加设室温控制装置(强规)和手动放气门,这样较有利于你的设计。
回复
qixu
2004年12月18日 22:26:59
3楼
图中象楼层供暖,若下面几层供暖正常,顶层不暖一般则属于垂直水利失调。建议每层安装一台平衡阀可以解决问题。
回复
ferry
2004年12月19日 00:09:47
4楼
应该也不是垂直水力失调所致。因为顶层是水平同程,不论总流量分配是否满足设计工况,其各组散热器流量再分配还应该是均衡的,若热应都热。鉴于楼主所述“供回水立管温差又特别的大”,本人怀疑第一组散热器之后的供水管路堵塞的可能性极大,再有可能就是散热器内存气。目前埋地管道都使用塑料管,如果施工过程中不注意保护,极有可能出现管道被压扁的情况。
回复
lwjlwj
2004年12月19日 01:00:49
5楼
支持楼上朋友,不过如大面积不热,积气的可能性大于第一组散热器之后的供水管路堵塞的可能性。
回复
疾风乡里963
2004年12月19日 08:08:12
6楼
供回水立管温差特别大的原因可能是水泵的流速太慢
回复
喋血东京
2004年12月19日 10:03:56
7楼
如果施工和搂主的设计相同的话!堵气的可能性最大!缺少放气阀等!
回复
风水大师
2004年12月19日 10:30:11
8楼
几位朋友说的都很好,先谢谢!4,5楼朋友所说后几组堵塞的现象基本可以排除,因为这是个普遍现象(并非仅此一户,我只是画了一户而已),散热器内气体也排过了,2楼的朋友说的非常对,这种形式我也第一做而且犯了个不小的错误,就是每组忘设温控阀啦,郁闷啊!3楼的朋友说的垂直水利失调基本也没此现象,因为我只画了顶层,其它层情况也和顶层差不多,我怀疑是供回水压差太小,6楼的朋友基本也是这意思吧,可仅第一组过热这现象实在不好解释,因为即便没有温控阀门调节,这种同程系统也不至于各组间差别恁大吧,况且如系统压差不够的画是不是第一组也同样不会过热呢,不知诸位仁兄怎么认为?
回复
lwjlwj
2004年12月19日 12:42:23
9楼
如果其它问题都能够排除的话,应该供回水压差太小的原因(因为供回水立管温差特别的大,流速较慢)。至于各组间差别大的原因,有很多方面,如管道水力计算方法、散热器、管道连接等问题。你不妨关闭其他层,单开顶层或底层系统试试。如果正常的话,那就是压差太小的原因(不过压差不一定是真的小,只不过是加大压差把其它问题掩盖过去了)。
回复
ferry
2004年12月19日 23:20:07
10楼
不妨按lwjlwj的方法检查一下,但压差小到什么程度?请楼主续帖。我今年处理过两个不热的工程,都是没压差,入口处供回水压力相同。系统呈现下部冷,上部基本正常的现象,典型的自然压差作用结果。后来热力公司被迫调节外网,问题才得以解决。说这些希望楼主有所参考。
回复
风水大师
2004年12月20日 09:07:45
11楼
谢谢9,10楼
回复