制冷机组风冷冷凝器面积是33m2。如果换成水冷冷凝器面积要小还是大。求各位大侠帮忙。
制冷机组风冷冷凝器面积是33m2。如果换成水冷冷凝器面积要小还是大。求各位大侠帮忙。
2楼
冷却水是20度
回复
3楼
33/15=2.2m2,荣老的结果:lol不知对否
回复
4楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-11-10 17:46 编辑
水冷的效果好,冷凝面积肯定比风冷式的小。
水冷式冷凝器的型式不同,冷凝效果也不同,与风冷式冷凝面积的比例也不同。
下表中的比例大了些,一般取1:10左右比较合适。
回复
5楼
荣昌制冷 发表于 2016-11-10 16:04 水冷的效果好,冷凝面积肯定比风冷式的小。荣老,我已按你的结果又在这里还给楼主一个结果。算我贪心;P我又问你水冷冷凝器的传热系数取多少呢(好象有壳管满液式,还有什么式呀)
回复
6楼
wscxl88 发表于 2016-11-10 16:30 荣老,我已按你的结果又在这里还给楼主一个结果。算我贪心我又问你水冷冷凝器的传热系数取多少呢(好象有 …冷凝器型式的不同,其换热系数也各不相同。
回复
7楼
荣昌制冷 发表于 2016-11-10 16:43 冷凝器型式的不同,其换热系数也各不相同。那劳烦你把它们一个个排队列出来好吗
回复
8楼
我没地方找呀,百库又不一定可靠。等你有空再告诉我喔
回复
9楼
荣昌制冷 发表于 2016-11-10 16:04 水冷的效果好,冷凝面积肯定比风冷式的小。水冷式冷凝器的型式不同,冷凝效果也不同,与风冷式冷凝面积的 …哈哈,你还有好嘢留在后面。表中宝贝又让我学会速冻库制冷量的计算,表中:设备维护机构,是定值1.23吗,蒸发温度c*t相对湿度的修正系数查表,表在哪呀下表中的比例大了些,一般取1:10左右比较合适。哈哈,有点子了,可反推出是580左右了,就以580为中心算,不是250啊:lol
回复
10楼
荣昌制冷 发表于 2016-11-10 16:04 水冷的效果好,冷凝面积肯定比风冷式的小。水冷式冷凝器的型式不同,冷凝效果也不同,与风冷式冷凝面积的 …谢谢荣老师
回复
11楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-11-12 16:55 编辑
荣老,250意思你知的,唯580你未知,你还责介我,你的性格与青老师ー点都不同;P
反推理由:
风冷:29*33*10=9570 水冷:9570=A*5*(33/10) A=580W/M2.C,再如式子中的29改为30,则A=600W/M2.C,
回复