楼主通过ATP-EMTP仿真得出,如果普通地线和OPGW均每隔3km接地,且其他参数不变,则输电线路越长则两个地线中的感应电流越大,这样会引起很大的电能损耗。楼主只是想知道目前咱们国家的长距离输电线路这两根地线都是从起点到终点一整根吗?就是说从头到尾都有电气连通吗?会不会为了减小地线感应电流,中间电气连接会中断,整个长距离架空地线是由若干个互相电气不连通的架空地线构成的?毕竟普通地线只要避雷就行,OPGW可以令电连接中断,而光纤不断。