关于长距离特高压输电的架空钢绞地线和OPGW接地的问题
co1478439250462
2016年11月08日 18:53:02
只看楼主

楼主通过ATP-EMTP仿真得出,如果普通地线和OPGW均每隔3km接地,且其他参数不变,则输电线路越长则两个地线中的感应电流越大,这样会引起很大的电能损耗。楼主只是想知道目前咱们国家的长距离输电线路这两根地线都是从起点到终点一整根吗?就是说从头到尾都有电气连通吗?会不会为了减小地线感应电流,中间电气连接会中断,整个长距离架空地线是由若干个互相电气不连通的架空地线构成的?毕竟普通地线只要避雷就行,OPGW可以令电连接中断,而光纤不断。

楼主通过ATP-EMTP仿真得出,如果普通地线和OPGW均每隔3km接地,且其他参数不变,则输电线路越长则两个地线中的感应电流越大,这样会引起很大的电能损耗。楼主只是想知道目前咱们国家的长距离输电线路这两根地线都是从起点到终点一整根吗?就是说从头到尾都有电气连通吗?会不会为了减小地线感应电流,中间电气连接会中断,整个长距离架空地线是由若干个互相电气不连通的架空地线构成的?毕竟普通地线只要避雷就行,OPGW可以令电连接中断,而光纤不断。
免费打赏
head12
2016年11月10日 10:56:50
2楼
见GB50545,条文7.0.21,解决感应电流的方法有两种 1个是适当的接地 2是导线换位,规范也说了 导线换位是限值地线感应电压和电流的根本措施。建议楼主重新建模,改变接地距离、导线换位等参数总结其对感应电流的影响。