高压电机无功补偿
ccby
ccby Lv.3
2007年11月18日 09:56:27
只看楼主

请高手指点:在给高压电机做就地无功补偿时,补偿电容器是直接与电机并列呢?还是通过真空断路器控制?电机直接启动、降压启动及软启动对补偿各有什么要求?谢

请高手指点:在给高压电机做就地无功补偿时,补偿电容器是直接与电机并列呢?还是通过真空断路器控制?电机直接启动、降压启动及软启动对补偿各有什么要求?谢
免费打赏
lingxuct
2007年11月18日 10:13:43
2楼
直接起动与降压起动不一样,直接起动可以与电机并接,也可以用断路器控制;降压起动时就不能直接并接了。
回复
ccby
2007年11月18日 10:33:08
3楼
能否说得更清楚些?为什么降压起动时就不能直接并接了
回复
lingxuct
2007年11月18日 14:46:54
4楼
降压起动是为了减小电流,并上电容会增大电流。
回复
ccby
2007年11月27日 22:32:04
5楼
那位做过高压电机降压启动的无功补偿
回复
wqq712
2009年11月07日 16:42:22
6楼
期待专家的精辟论述 !!!
回复
ansan1997
2009年11月09日 09:47:43
7楼

同意,降压起动最好加高压接触器。
回复
ilfang
2009年11月09日 12:50:51
8楼
电机功率不太大直接启动就并上去得了;降压启动用真空接触器控制,待电机启动完成后投入无功补偿装置,如启动时电压降有点大,超过允许范围,也可以直接并入电容器组,以提高端电压。我们做的600KVAR以下的都是直接并入的。
回复
lin5001661
2009年11月09日 13:10:16
9楼
我这里的高压电机是水阻柜降压启动,.电机启动后再用断路器手动投入电容
回复

相关推荐