新手请教,砖混结构的构造柱,因为底层开窗而无法设置,2、3层同位置处需要设置。请问在2、3层设置,而1层不设置。允不允许,会不会对抗震有影响呢?
新手请教,砖混结构的构造柱,因为底层开窗而无法设置,2、3层同位置处需要设置。请问在2、3层设置,而1层不设置。允不允许,会不会对抗震有影响呢?
2楼
自己给自己顶一下。
我认为,构造柱不是受力构件,主要用于加强结构整体性。
其会承受水平地震力,但不是主要抗侧向构件,因此不需要落到下部基础或地圈梁上。
回复
3楼
小手一挥,金币拿走!!!
回复
4楼
不会飞的兔子 发表于 2016-11-5 22:19 自己给自己顶一下。我认为,构造柱不是受力构件,主要用于加强结构整体性。其会承受水平地震力,但不是 …不可以,卡伊采用下列方式,一层错开位置放置构造柱,并伸入二层,二三层按你的设计。类似搭接。
回复
5楼
构造柱也是柱子,即便是填充墙内设置也是如此
回复
6楼
最好连续,,,
回复
7楼
构造柱不是柱,
构造柱的作用是起到对砌体的整体性加强作用。
能够做到上下层连续当然最好。
但有需要时错开是完全可行的。
回复
8楼
7楼正解,能保证连续时尽量连续,实在不能连续时可以错开设置。
回复