配电设备一二次融合技术固封极柱
罗克维电气
2016年11月05日 21:35:04
只看楼主

本公司提供配电设备一二次融合技术整体解决方案, 包括整体的断路器加智能控制器的解决方案: — 电压传感器 — 电流传感器 — 集成固封极柱 — 智能控制器 10 年的技术积累 +8 年的海外苛刻环境验证! 1. 整体技术参数和性能: 1.1 成套功能 a )一二次融合成套断路器由开关本体、馈线终端、电源 PT 、连接电缆等构成。


本公司提供配电设备一二次融合技术整体解决方案包括整体的断路器加智能控制器的解决方案:
电压传感器
电流传感器
集成固封极柱
智能控制器
10 年的技术积累 +8 年的海外苛刻环境验证!
1. 整体技术参数和性能:
1.1 成套功能
a )一二次融合成套断路器由开关本体、馈线终端、电源 PT 、连接电缆等构成。
b )一二次融合成套断路器可用作线路分段、联络、分支等场合。
c )开关本体、馈线终端、电源电压互感器之间采用军品级航空接插件,通过户外型全绝缘电缆连接。暴露在空气中的航空插座必须采用密封材料对金属导体进行密封,提高其抗凝露性能。
d )开关本体内置 1 组高精度、宽范围的电子式电压互感器,提供 Ua Ub Uc U0 (测量、计量)电压信号;内置 1 组高精度、宽范围的电子式电流互感器,提供 Ia Ib Ic I0 (保护、测量、计量)电流信号,并外置 2 台电源 PT 安装在开关两侧。
e )具备采集三相电流、三相电压、零序电流、零序电压的能力,满足计算有功功率、无功功率,功率因数、频率和电能量的要求。
f )可根据实际运行的工况,灵活配置运行参数及控制逻辑,实现单相接地、相间短路故障处理 , 可直接跳闸切除故障,具备自动重合闸功能,重合次数及时间可调。
g )具备自适应综合型就地馈线自动化功能,不依赖主站和通信 , 通过短路 / 接地故障检测技术、无压分闸、故障路径自适应延时来电合闸等控制逻辑,自适应多分支多联络配电网架,实现单相接地故障的就地选线、区段定位与隔离;配合变电站出线开关一次合闸,实现永久性短路故障的区段定位和瞬时性故障供电恢复;配合变电站出线开关二次合闸,实现永久性故障的就地自动隔离和故障上游区域供电恢复。
h )应具备合闸涌流保护功能。
2. 主要部件技术参数:
2.1 真空断路器
2.1.1 总体
a )断路器采用三相共箱式结构, SF6 气体绝缘或者干燥空气绝缘,真空灭弧,外绝缘采用复合绝缘。
d )断路器应采用操作机构与本体一体化的结构,并内置于封闭气箱内。
h )断路器采用军品级 37 芯航空插座,航空插座配置有绝缘密封罩,保护接口。
i )配置电子式电流 / 电压互感器。
电子式互感器技术参数:
a) 采集三相电流、电压及零序电流、电压。
b) 电子式电压互感器采用电阻分压原理,电子式电流互感器采用低功耗线圈原理。
c) 电子式互感器应为无源、模拟小信号输出。
d) 电子式电流互感器的极性应与开关保持一致。
2.2 智能 FTU 控制器技术参数性能(参考乐清罗克韦尔自动化有限公司 )


1fb3ca1560c84937ee66.pdf
136 KB
立即下载
免费打赏
罗克维电气
2016年11月05日 21:36:03
2楼
我的电话:18066379072
回复
a396673967
2016年11月11日 14:32:37
3楼
谢谢楼主分享!!!
回复

相关推荐

APP内打开