本人是新的变电值班工,想问一下关于PT并列的问题。10kVI段,II段母线之间的母联开关断开,需要将II段母线#2PT转冷备用,操作之间PT已在“并列”位置,但#2PT转冷备用后,从后台机上看,II段母线及其各出线均无电压,为什么呢?不是已经在在“并列”位置了吗?是不是因为母联开关没有合上就这样啊?
10kVI段,II段母线之间的母联开关断开,需要将II段母线#2PT转冷备用,操作之间PT已在“并列”位置,但#2PT转冷备用后,从后台机上看,II段母线及其各出线均无电压,为什么呢?不是已经在在“并列”位置了吗?是不是因为母联开关没有合上就这样啊?