室内消火栓设置问题
暖通给排水牛犇
2016年11月03日 15:08:57
只看楼主

一个26层的住宅楼,每层2.9米,设置室内消火栓系统时,必须双栓和单栓同时设置吗,如果只设置单栓,且满足任一地点两股充实水柱同时到达,这样设置符合规范吗,关于这点,有可以参考的规范吗?

一个26层的住宅楼,每层2.9米,设置室内消火栓系统时,必须双栓和单栓同时设置吗,如果只设置单栓,且满足任一地点两股充实水柱同时到达,这样设置符合规范吗,关于这点,有可以参考的规范吗?
免费打赏
galenooo
2016年11月03日 16:56:16
2楼
不用呀,两个单栓就可以搞定的
回复
暖通给排水牛犇
2016年11月04日 10:08:35
3楼
galenooo 发表于 2016-11-3 16:56 不用呀,两个单栓就可以搞定的好的,谢谢
回复
给排水设计佬
2016年11月04日 12:30:01
4楼
建筑面积什么都没有,户型布置也没有,怎么跟你说。一般高层都是有电梯前室的,在电梯前室设一个在楼梯间设一个保护2个单元应该不是问题。
回复
暖通给排水牛犇
2016年11月07日 08:48:32
5楼
给排水设计佬 发表于 2016-11-4 12:30 建筑面积什么都没有,户型布置也没有,怎么跟你说。一般高层都是有电梯前室的,在电梯前室设一个在楼梯间设 …一个单元两户,每户一百平左右,在一个单元有一个楼梯一个电梯,分别在电梯间和楼梯间设置一个单栓,总共两个单栓就可以了吧
回复
暖通给排水牛犇
2016年11月07日 08:51:08
6楼
建环牛犇犇00 发表于 2016-11-7 08:48 一个单元两户,每户一百平左右,在一个单元有一个楼梯一个电梯,分别在电梯间和楼梯间设置一个单栓,总共 …顺便问一个问题,室内消火栓与室外消火栓,什么时候用单栓,什么时候用双栓?
回复
给排水设计佬
2016年11月07日 12:29:20
7楼
建环牛犇犇00 发表于 2016-11-7 08:48 一个单元两户,每户一百平左右,在一个单元有一个楼梯一个电梯,分别在电梯间和楼梯间设置一个单栓,总共 …只要有两股水枪同时到达着火点就可以了,单栓和双栓在GB50974-2014中没有过多的提及(建议你不要考虑双栓)
回复
给排水设计佬
2016年11月07日 12:29:57
8楼
建环牛犇犇00 发表于 2016-11-7 08:51 顺便问一个问题,室内消火栓与室外消火栓,什么时候用单栓,什么时候用双栓?室外消火栓没有双栓吧
回复
暖通给排水牛犇
2016年11月07日 14:17:53
9楼
给排水设计佬 发表于 2016-11-7 12:29 只要有两股水枪同时到达着火点就可以了,单栓和双栓在GB50974-2014中没有过多的提及(建议你不要考虑双栓 …谢谢,再问一句,室内和室外消火栓都不考虑用双栓吗
回复
qq_1478507732379
2016年11月07日 16:36:44
10楼
水规里没有特别规定,应该满足水柱和间距既可。
回复
给排水设计佬
2016年11月08日 12:29:54
11楼
建环牛犇犇00 发表于 2016-11-7 14:17 谢谢,再问一句,室内和室外消火栓都不考虑用双栓吗首先室外的没有单栓双栓的区别,它是一个带DN100或DN150和两个DN65一体消防设施。室内的就要看GB50974-2014的相关条文了。
回复